• Ошибка F1 ballu bswi 09hn1 5 0 5 1

Ошибка F1 ballu bswi 09hn1

Автор rashin, 01 февраля 2017, 15:49:31

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

rashin

Здравствуйте. Кондиционер выдал ошибку F1, три раза пытается запустить компрессор, подставили исправный - та же ошибка, поменяли все датчики. Подскажите, что может быть?
На наружном блоке лед 1 и 2 - моргают, лед 3- горит.
В службе поддержки ответили, что расшифровки ошибок по лед нет.

Ремонт кондиционеров

ТИП

Здравствуйте!
Если система делает 3 попытки запуска и выкидывает ошибку, то скорее всего неисправность инверторной части...
Вопрос какие эти попытки???
Двигатель компрессора начинает вращаться?
Сколько вращается по времени?
Что происходит с давлением в этот момент?
Компрессор такой же подкидывали???
Китайские инверторные компрессоры сильно отличаются от "породистых", китайский инвертор не в состоянии работать с компрессором от daikin к примеру...
Если напутано подключение компрессора то он и закрутиться может в другую сторону...(Отсюда и ошибка может возникнуть и по манометру сразу видно), а напутать могли и на заводе (один раз сталкивался при монтаже)
Если вы все проверили, то плата мертва((( но воскресить ее скорее всего можно...
Расшифровку по LED на наружке врядли найдете, я попробую, но не обещаю.
Насколько я понимаю это новейшее из чудес от MIDEA, если есть возможность сфотографировать плату, хотелось бы на нее взглянуть... ну или хотя бы описание ее))) Зеленая или бежевая, одна она в блоке или две, спиной к верху или все элементы можно разглядеть?

rashin

Спасибо за отклик.
Основная плата наружного блока SX-SQ-W1-45J10-V6
Система стоит открытая без фреона. Компрессор начинает крутиться , по времени секунды две.
фото плат и компрессора который подкидывали в архивах.

ТИП

Компрессор такой мог и не запуститься...
Диодный мост и силовой модуль прозванивали?
Если необходимо, напишу как...
Раз все платы сняты могу предложить диагностику и ремонт(если потребуется), но думаю смысла нет, разберетесь...
Если силовой пробит, то сопротивление изоляции обмоток компрессора нужно замерить(и не мультиметром)))))
Я начал бы с мостика, он у вас необычный, да и компрессор хоть не долго но работает.


rashin

Мост проверен сразу. для проверки модуля собрал(видео)

Евгений161

Добрый день. Такая же беда с такой же сплит-системой. Лето отработала на холод нормально, по осени переключили на обогрев. Периодически выскакивала ошибка F1, после перезапуска работала нормально. Потом ошибка стала появляться чаще. В данный момент не запускается ни на холод ни на нагрев. Нормальных мастеров в радиусе 150 км. нет. С электроникой дружу, проверить могу. Что проверять подскажите. Схема хоть какая-нибудь есть. Информации в интернете не нашел.

Ilyas

Цитата: rashin от 01 февраля 2017, 15:49:31
Здравствуйте. Кондиционер выдал ошибку F1, три раза пытается запустить компрессор, подставили исправный - та же ошибка, поменяли все датчики. Подскажите, что может быть?
На наружном блоке лед 1 и 2 - моргают, лед 3- горит.
В службе поддержки ответили, что расшифровки ошибок по лед нет.
Здравствуйте. У меня такой же кондиционер BSWI/IN-09HN1. Выдает ошибку F4 при уменьшении температуры с пульта ниже 24 градусов. Иногда не дает даже ниже 26 опускать. Компрессор выключается сразу. Такая ситуация была до сегодняшнего дня. Теперь вовсе перестал запускатmся и выдает F4. В чем может быть причина. Кто может подскажет.   ???
До этого была ошибка F1. Заменил термодатчик, который снимает показатели с испарителя. Ошибка ушла. Теперь F4.

SERVICEMAN

О!!!
Это Erisson!
Платы очень похожи. https://holodforum.ru/showthread.php?t=36650

Jeffreyglalo

Кто может о ремонтировать такую плату?

wartandax

Цитата: Jeffreyglalo от 10 октября 2025, 16:32:35Кто может о ремонтировать такую плату?
Привозите

Ас-на-все-руки

Цитата: rashin от 01 февраля 2017, 15:49:31Здравствуйте. Кондиционер выдал ошибку F1, три раза пытается запустить компрессор, подставили исправный - та же ошибка, поменяли все датчики. Подскажите, что может быть?
На наружном блоке лед 1 и 2 - моргают, лед 3- горит.
В службе поддержки ответили, что расшифровки ошибок по лед нет.

Ошибка F1 с такими индикаторами — это обычно проблема связи между платой управления и силовым модулем (инвертором) в наружном блоке. Проверь все разъёмы и шлейфы между ними, могли отойти или окислиться. Если там порядок, вероятно, сдохла одна из этих плат, чаще именно силовая.

Marina

Здравствуйте. Подскажите пжт. Кондиционер Ballu BCWI/in-09, 12 лет эксплуатации, после включения падает в ошибку SE. При перезапусках включается и норм работает. На следующий день первое включение снова ошибка.
По одним сервис мануалам это ошибка связи между блоками, по другим ошибка теста производительности и защита внешнего блока. Подключали новый кабель между блоками - не помогло. Грешу на инвертор с компрессором, слишком высокий или слишком долгий пусковой ток. При старте, напряжение на входе игбт модуля примерно 340В, при работе 280В. На выходных пинах инвертора по 143-144В ровненько. Меняла термопасту диодного моста и инвертора, первый запуск норм, на следующий день снова ошибка. Вентилятор внешнего блока обычный АС мотор, работает норм, полагаю он не проверяется в тесте перед запуском.
Что еще проверить? Большие электролиты по высковольтке? Перезаливать прошивки?

wartandax

Это платы AUX - 5E/SE нет связи, частая проблема с этими платами, хорошо, что уже давно такие не выпускают, могут выйти в эту ошибку и через месяц работы.
Мы обычно меняли сразу, коллега в соседней ветке посоветовал просто заменить все электролиты на Nichicon, Jamicon

SERVICEMAN

Цитата: Marina от 01 августа 2026, 19:03:42... Ballu BCWI/in-09, 12 лет эксплуатации, после включения падает в ошибку SE. При перезапусках включается и норм работает. На следующий день первое включение снова ошибка.

...Грешу на инвертор с компрессором, слишком высокий или слишком долгий пусковой ток. При старте, напряжение на входе игбт модуля примерно 340В, при работе 280В. На выходных пинах инвертора по 143-144В ровненько...

"При старте, напряжение на входе игбт модуля примерно 340В, при работе 280В."

Должно быть наоборот.

Да, проверить и заменить ВСЕ конденсаторы.
Лучше - всю плату.

Ремонт кондиционеров