• Кондиционер BEKO 070 мигает RUN и SLEEP, TIMER не горит 5 0 5 1

Кондиционер BEKO 070 мигает RUN и SLEEP, TIMER не горит

Автор vigor53, 05 июля 2017, 11:48:31

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

vigor53

Судя по коду ошибки  - ( мигает RUN и SLEEP  - -  TIMER не горит )
Ошибка внешнего соленоидного ? термодатчика
Вопрос - как его проверить ?

Ремонт кондиционеров

vigor53

Разобрался - обрыв наружного дачика
Поставил 5к - ОК

Crazy Mont

Спасибо!
Помогло, а то хотел 10 ком ставить

Алексей_Смирнов

Цитата: vigor53 от 05 июля 2017, 11:48:31Судя по коду ошибки  - ( мигает RUN и SLEEP  - -  TIMER не горит )
Ошибка внешнего соленоидного ? термодатчика
Вопрос - как его проверить ?

Прозвони датчик тестером на сопротивление. Если показывает обрыв или короткое, то он мёртв. Если показывает какие-то цифры, погрей его пальцами и сопротивление должно плавно меняться. Если не меняется, тогда датчик глючный. Ищи рядом с компрессором или на теплообменнике наружки.

Svetslav

Цитата: vigor53 от 05 июля 2017, 11:48:31Судя по коду ошибки  - ( мигает RUN и SLEEP  - -  TIMER не горит )
Ошибка внешнего соленоидного ? термодатчика
Вопрос - как его проверить ?

Скорее всего, это датчик внешнего воздуха/наружный термистор.
Отключи его от платы и замерь сопротивление. Если оно соответствует таблице из мануала то возможно, проблема в самом разъеме или в цепи на плате.