• ME PEA-RP200GAQ / PUHZ-P200YHA3 ошибка P9. 5 0 5 1

ME PEA-RP200GAQ / PUHZ-P200YHA3 ошибка P9.

Автор SERVICEMAN, 28 июля 2026, 17:48:56

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

ME PEA-RP200GAQ / PUHZ-P200YHA3.
Канальник, внутренний блок установлен на кровле, греет и охлаждает кафе круглый год,
в течение 15 лет.


Появилась ошибка P9
ПДУ PAR - 29МАА.

Диагностика выполнена на остановленном в течение 1 часа кондиционере.
Показания R всех трех термодатчиков (5К)
должны быть одинаковыми.

Два термодатчика были 5К,
а Th5 (5K) на трубке испарителя
уменьшился до 1К (Т=+25С).


Решение1:
Установка 10К вместо Th5 (5K).
Другого не было под рукой.
Результат:
через сутки появилась ошибка Р6 - ложное обмерзание испарителя.

Решение2:
Установка Th5 (5K).
Результат:
кондиционер нормально работает в течение месяца.

Внимание, вопрос.

В течение 1 месяца неисправный термодатчик лежал на столе, в мастерской.

Термодатчик цилиндрический, медный.
Длина цилиндра 25мм, диаметр 6мм.
На черном проводе белая маркировка:
SHIBAURA **** (четыре иероглифа),
на обратной стороне плоского кабеля, состоящего из двух многожильных проводов, с двойной изоляцией (сечение 0.25мм2) маркировка:
S110318.

Измерение перед вскрытием:
R=5.0K при Т=+25С.
Измерено двумя мультиметрами,
ошибка исключена.

Внутри медного цилиндра залитый черным герметиком каплеобразный черный термистор (NTC),
который применяется для измерения Т воздуха.

Вода и окислы внутри герметика отсутствуют.
Герметичность каплеобразного термистора не нарушена, но щель между цилиндром и герметиком видна на фото.
Значит, вода внутрь термистора попала и потом высохла.

1 - Почему произошла утечка в термисторе - ?
2 - Почему восстановился номинал термистора при хранении - ?
3 - Если включить кондиционер на тепло,
подогреть трубчатый термистор (Th5),
то авария самоустранится ?

Теперь стало понятно, почему трубные термодатчики (SHIBAURA ****), применяемые в кондиционерах ME, MHI, FGL, TOSHIBA, PANASONIC, DAIKIN.

Иногда, очень редко, текут на испарителе,
обрываются на конденсаторе (disharge),
но НИКОГДА не пробиваются на корпус.
Потому что двойная изоляция.


Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Трубные термодатчики:
EP1, KTM1.
Tmin = - 20C.

SERVICEMAN

Воздушные термодатчики:
ЕЕ1,КТ1.

SERVICEMAN

Вывод из datasheet:
нарушение герметичности термодатчика определяется мегаомметром на
пределе DC250V.

Верно?

Ремонт кондиционеров