• RCI-RF30HN заправка фреоном R32 5 0 5 1

RCI-RF30HN заправка фреоном R32

Автор fast, 11 июля 2026, 15:38:21

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

fast

Подскажите, пожалуйста, чайнику.
Кондиционер на фреоне R32, инверторный. За зиму вышел фреон, потеков масла нигде не нашел. Но работал мало летом(1 день). Потом не включали за ненужностью.
1 Можно ли просто подтянуть гайки на трубах, которым год, возможно одна недотянута? Или надо перевальцевать все соединения обязательно?
2 Если есть очень слабое давление в системе, но выше атмосферного, означает ли это, что в систему не  попал воздух и влага. Можно ли просто дозаправить грамм 600 R32 (при норме 650)? И смотреть, как охлаждает?
2 Если давление сравнялось с атмосферным, то систему нужно вакуумировать снова?
3 Если надо, то а)С открытыми кранами на внешнем блоке или б)с закрытыми?
4 В первом случае (3а) масло не высосет ли вакууматор из компрессора? И потом его как-то где-то покупать и как-то заливать.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Эвакуировать остатки фреона, отвакуумировать в открытыми вентилями, заправить по весам заводскую норму.

fast

Цитата: wartandax от 11 июля 2026, 15:50:55Эвакуировать остатки фреона, отвакуумировать в открытыми вентилями, заправить по весам заводскую норму.
Спасибо. Сделаю.

Ремонт кондиционеров