Автор Dmitry564, 08 июля 2026, 16:04:38

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Dmitry564

Здравствуйте! Внешний блок RK-36HG3NE-W плата WZ4535QV4, не запускается компрессор. Стало падать напряжение, пока оно держалось выше 5 вольт плата работала, когда стала меньше, связь между блоками потерялась. Шим, конденсаторы, оптопару, стабилитрон L16 - менял. На ШИМ-контроллере вывод На стабилизатор V2 7805 приходит 4,08 вольта. Что можно сделать?

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Взять осциллограф и заменить конденсатор.

Dmitry564

Цитата: SERVICEMAN от 08 июля 2026, 18:12:19Взять осциллограф и заменить конденсатор.
Из этих?

Игорек63

4.08В на входе 7805 - это мало, стабилизатору нужно минимум 7В. Скорее всего, умер диодный мост или снаббер по первичке. Проверь электролит на входе 12В — если его ESR высок, напряжение проседает под нагрузкой. Меняй его на 1000мкФ.

SERVICEMAN

Поставить внешний ИИП и закрыть тему.

Dmitry564

Цитата: Игорек63 от 11 июля 2026, 22:53:324.08В на входе 7805 - это мало, стабилизатору нужно минимум 7В. Скорее всего, умер диодный мост или снаббер по первичке. Проверь электролит на входе 12В — если его ESR высок, напряжение проседает под нагрузкой. Меняй его на 1000мкФ.
Диодный мост звонил, электролиты все выпаивал и проверял, все в норме, на всякий случай подбрасывал другие. О снабберной цепи даже не подумал. Спасибо.

Игорек63

Цитата: Dmitry564 от 13 июля 2026, 11:56:04
Цитата: Игорек63 от 11 июля 2026, 22:53:324.08В на входе 7805 - это мало, стабилизатору нужно минимум 7В. Скорее всего, умер диодный мост или снаббер по первичке. Проверь электролит на входе 12В — если его ESR высок, напряжение проседает под нагрузкой. Меняй его на 1000мкФ.
Диодный мост звонил, электролиты все выпаивал и проверял, все в норме, на всякий случай подбрасывал другие. О снабберной цепи даже не подумал. Спасибо.
Снаббер по сути это цепочка из резистора и кондера, подключенная параллельно обмотке трансформатора. Она гасит выбросы напряжения при коммутации. Если кондер 0.01мкФ пробит, он сажает входное напряжение. Выпаяй его и проверь на утечку. Часто он просто теряет емкость, и тогда напряжение на 7805 падает. Замени на новый.

Филипп

На WZ4535QV4 питание связи идет через отдельный трансформатор. Проверь его выходную обмотку может, витковое замыкание. Если 7805 греется, замени его на L78M05 с меньшим током или поставь DC-DC модуль отдельно. Также проверь кондиционер на клемме S, он мог потерять емкость. Утечка по оптопаре тоже может сажать напряжение.