Кондиционер Rovex inverter выдает ошибку 07

Автор MstVad, 10 июня 2026, 16:36:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

MstVad

Кондиционер Rovex inverter примерно через пару-тройку минут работы выдает ошибку 07. Что это не могу найти.

Ремонт кондиционеров

Maker

Надо понять на какой основе он сделан (Мидеа, Грее и так далее) и уже смотреть по кодам ошибок именно этого производителя.

Grek

Ошибка EC 07 на кондиционерах Midea означает ошибку подключения внутренней печатной платы или платы дисплея. Зачастую просто перезагрузка системы помогает.

Hastler

Вот коды ошибок для этой серии:

EE — Ошибка EEPROM платы внутреннего блока
E0 — Ошибка EEPROM платы внешнего блока
E1 — Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
E2 — Ошибка датчика перехода сетевого напряжения через «0»
E3 — Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока
E4 — Ошибка датчика температуры окружающей среды (внутренний блок)
E5 — Ошибка связи между платой управления и дисплеем
E6 — Ошибка связи между внутренним и внешним блоками
E7 — Ошибка коммуникации между контроллером внутреннего блока и модулем управления инвертора
F1 — Ошибка при запуске компрессора (обрыв фазы, реверс)
F2 — Нестабильная работа компрессора
F3 — Ошибка инверторного модуля (IPM)
F5 — Ошибка датчиков температуры (внешний блок)
F7 — Ошибка датчика температуры хладагента (внешний блок)
F8 — Ошибка датчика температуры окружающей среды (внешний блок)
F9 — Неисправность двигателя вентилятора внешнего блока
L3 — Защита компрессора от превышения тока
L4 — Нестабильная работа компрессора

Сергеич

Датчик прозвонить на внутреннем блоке и сравнить его параметры с паспортными. Если не совпадают или вообще не живой, то менять.

Артур423

На Rovex ошибка 07 часто вылазит из-за скачков сети. Скинь питание на 30 минут, перезапусти вентиляцией. Если ошибка повторится то смотри кондеры по питанию 5В на плате. Их замена часто решает проблему.