• CU-Z25TKE ошибка Н97 5 0 5 1

CU-Z25TKE ошибка Н97

Автор AndrewB, 05 июля 2023, 12:14:35

« назад - далее »

0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.

Александр312

Здравствуйте. Читал про эту серию и там действительно часто виновата плата внешнего блока. Дело в «холодной пайке» на силовой части: от вибрации появляются микротрещины. Обычно грешат дорожки возле реле компрессора или на входе питания. Если уверены в своих руках — снимите верхнюю крышку, внимательно осмотрите плату под лупой. Ищите темные точки или матовые круги вокруг ножек. Но проще найти сервис, который специализируется на пайке, а не на замене узлов. Шесть мастеров — это перебор, они просто меняют детали, не копая глубже.

ОлегГ

Поделитесь ТСБ в личку, пожалуйста. Имею такую же проблему.

ОлегГ

Цитата: wartandax от 07 июля 2023, 08:44:49Судя по бюллетеню, ничего сложного, просто пропаять перемычку.
Подскажите, пожалуйста, номер перемычки, раз уж ТСБ секретный. Блок глючит, работает только в жару, как только температура за бортом опускается, перестает охлаждать или уходит в ошибку H97.

wartandax

ТС отправлял ссылку на ЯДиск, там уже ничего нету...

Ione1500

Имею такую же проблему с кондиционером, жена от жары с ума сходит. Мастера руками разводят. Как побороть этот кондиционер?

Ремонт кондиционеров