• Отключается компрессор кондиционера electrolux EACS/I-13HO/N3 5 0 5 1

Отключается компрессор кондиционера electrolux EACS/I-13HO/N3

Автор Карасев_Илья, 23 июня 2019, 22:42:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Карасев_Илья

Спецы, нужна помощь. Сплит система EACS/I-13HO/N3, живет своей жизнью. Вместо охлаждения, очень часто вентиляция (но иногда может и целый день оттарабанить как надо). Отключается компрессор, вентилятор во внешнем блоке работает постоянно. На внутреннем ошибок никаких не показывает. На плате внешнего блока пять светодиодов. Как я понял 1 постоянно горит, второй около проца моргает. И есть группа из трех светодиодов LED1, LED2, LED3. Во время нормальной работы все три моргают, а во время отключения компрессора LED2 отключается, остальные моргают. После отключения LED2, через пару минут, происходит попытка запуска, поработает немного нормально и по новой. Что делать?

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

Это ошибка, по какому-то датчику, скорее всего перегревается

Джек48

Похоже на защиту от перегрева компрессора. Чаще всего это происходит из-за недостаточного давления фреона или забитого грязью теплообменника внешнего блока. LED2, который гаснет, скорее всего как раз и указывает на срабатывание тепловой защиты. Нужно проверить давление в системе, почистить радиатор и вентилятор. Также может быть неисправен датчик температуры компрессора.
Работа не волк, в лес не убежит!

Крвченко

LED2, судя по логике, отвечает за сигнал разрешения работы компрессора. Если он гаснет, а вентилятор продолжает крутиться — это защита по перегреву нагнетания или сбой датчика температуры. Проверьте датчик нагнетательного трубопровода (если есть) и терморезистор на компрессоре. Также может быть проблема с четырехходовым клапаном или недостаток фреона, когда компрессор перегревается. Смотрите манометрами давление и ток компрессора в момент отключения. Без этого сложно. Вентилятор наружки работает постоянно — значит плата жива, ищите причину перегрева. Не игнорируйте, компрессор может выйти из строя.

Игорек_Донск

Цитата: Карасев_Илья от 23 июня 2019, 22:42:03Спецы, нужна помощь. Сплит система EACS/I-13HO/N3, живет своей жизнью. Вместо охлаждения, очень часто вентиляция (но иногда может и целый день оттарабанить как надо). Отключается компрессор, вентилятор во внешнем блоке работает постоянно. На внутреннем ошибок никаких не показывает. На плате внешнего блока пять светодиодов. Как я понял 1 постоянно горит, второй около проца моргает. И есть группа из трех светодиодов LED1, LED2, LED3. Во время нормальной работы все три моргают, а во время отключения компрессора LED2 отключается, остальные моргают. После отключения LED2, через пару минут, происходит попытка запуска, поработает немного нормально и по новой. Что делать?

Убивается датчик температуры нагнетания. LED2 гаснет, значит перегрев фейковый. Меняй термистор TD на компрессоре. Либо грязный радиатор наружки. Промой, сбрось ошибку отключением питания на 20 мин.

ДенМСК

Нормальная очистка наружного блока, в идеале с мойкой высокого давления уберет эту проблему достаточно быстро и без особых проблем :)

Nelson

Цитата: ДенМСК от 31 мая 2026, 14:51:45Нормальная очистка наружного блока, в идеале с мойкой высокого давления уберет эту проблему достаточно быстро и без особых проблем :)

Кстати, как показывает практика, это самое оптимальное и самое часто срабатывающее действие при таких случаях. Многие думают, что если не чистить, то все нормально работать будет.

Ремонт кондиционеров