Ballu BLC_O/out-36HN1_21Y авария HP.

Автор SERVICEMAN, 03 мая 2026, 23:43:05

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Кондиционер Ballu BLC_O/out-36HN1_21Y
в эксплуатации 4 года.
В режиме охлаждения круглый год, 24/7.

За последний год стала появляться авария по датчику HP :
обычно, через 1 час после старта компрессора,
после остановки,
после набора уставки.

Заменяется плата в наружном блоке, неисправность устраняется.

Новая плата работает 3-4 месяца и опять появляется авария НР.

В наружном блоке происходит нечто аномальное, выводящее из строя новые платы через 3-4 месяца.
Таких плат уже 3 шт.

В АСЦ сообщили, что это типичная неисправность и предложили купить новую плату.

Рядом стоят два таких же ровесника кондиционера, работающие в таких же условиях суровой эксплуатации,
у них этой неисправности нет.

Со слов сервисника:
давление в норме, когда неисправность.
Аварийная ошибка появляется при старте компрессора.

Со слов сервисника:
1 - Вместо датчика НР перемычку НЕ ставил.
2 - Заменил плату - ушла авария.

При мне аварии на обьекте не было.
Вращение FAN в норме.
Конденсатор 4.0uF в норме.
Питание АС 380V в норме.

Плату взял на диагностику.
В чем причина неисправности - ?

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Очень похоже на плохой контакт в разьеме датчика HP, куда попала агрессивна жидкость при ТО.

Мамка со щелочью нарушает контакт
в папках, впаянных в новые платы.

Ремонт кондиционеров