• Где расположен датчик температуры помещения кондиционера Lessar LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4? 5 0 5 1

Где расположен датчик температуры помещения кондиционера Lessar LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4?

Автор колобок, 24 ноября 2025, 13:15:09

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

колобок

Камрады, здравствуйте!
Только что зарегистрировался на форуме, навигацию пока не освоил, не лень, просто времени нет, а проблему надо решить срочно. Вопрос, как добраться до температурного датчика во внутреннем блоке канального кондиционера LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4. На холод работает,  при переключении на тепло запускается и почти сразу выключается. Парень, который обслуживает, говорит, что температура высокая, и кондиционер выключается, но на пульте выставлено 30 градусов, температура в помещении ну никак не тридцать. Внутренний блок оклеен блестящим утеплителем, хочется вскрыть минимально, чтобы попробовать приложить к датчику что кусок льда и вообще снять датчик и проверить отдельно от кондиционера. Где взять описание (для инженеров)более подробное чем просто руководство с картинками. Спасибо.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Датчик расположен перед испарителем - теплообменником, который охлаждает воздух

Если у вас настенный пульт, то в нём тоже есть датчик, чтобы его активировать , включите функцию Follow Me (может называться и по другому у этого бренда)

Но обычно, проблема в недостатке фреона, в режиме охлаждения работает, а вот при переключении на тепло нет, это стандартно

Для того чтобы найти сервисную инструкцию, напишите в поисковике  "LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4 service manual"

ob63@mail.ru

Цитата: wartandax от 24 ноября 2025, 13:55:53Датчик расположен перед испарителем - теплообменником, который охлаждает воздух

Если у вас настенный пульт, то в нём тоже есть датчик, чтобы его активировать , включите функцию Follow Me (может называться и по другому у этого бренда)

Но обычно, проблема в недостатке фреона, в режиме охлаждения работает, а вот при переключении на тепло нет, это стандартно

Для того чтобы найти сервисную инструкцию, напишите в поисковике  "LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4 service manual"

Спасибо! Получается надо начать с проверки фреона. Вскрывать теплоизоляцию не хочется, ну или вскрыть минимально, чтобы до платы добраться и к самому датчику. Датчик пульта не годится, пульт в подсобном помещении находится, на эту температуру не получается ориентироваться. Скажу пусть фреон проверят для начала.

Фред34

Судя по симптомам, скорее всего датчик температуры воздуха в помещении или на испарителе уходит в обрыв или завышает сопротивление. Чтобы добраться до него на канальнике, ищи технологический лючок или снимай нижнюю панель с ревизионными отверстиями. Обычно датчик крепится на всасе или на рамке фильтра. Описание для инженеров ищи в сервис-мануале по модели, на сайтах вроде elektrotanya или по запросу "LS-HE55DVA4 service manual". Там будут электросхемы и расположение элементов. Лёд прикладывать можно для проверки, но проще замерить сопротивление тестером и сравнить с таблицей при разной температуре.

Maker

Цитата: колобок от 24 ноября 2025, 13:15:09Внутренний блок оклеен блестящим утеплителем
Вот с этого момента поподробнее. Есть фото? Что-то не очень понятно, что там у вас за утеплитель, которого по идее быть не должно.

Маричев

Найти технологический лючок или нижнюю панель с ревизионными отверстиями. Обычно датчик крепится на всасе или на рамке фильтра.

Амар

Если не хочешь разбирать, попробуй переставить датчик на всас, но это временно. Для точной диагностики сними декоративную решетку и вскрой сервисный люк. Там увидишь термопару в защитной трубке. Приложи лед сопротивление должно упасть. Если не реагирует то замени термистор на 10кОм при 25°C.

Ремонт кондиционеров