• Electrolux ESAR-09 PCGMA сильная вибрация в режиме нагрева 5 0 5 1

Electrolux ESAR-09 PCGMA сильная вибрация в режиме нагрева

Автор David, 10 февраля 2026, 14:35:47

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

David

В режиме нагрева сильно шумит кондиционер Electrolux ESAR-09 PCGMA. Вибрация прямо вот реально мощная до того момента, как включается вентилятор и работает идеально тихо. Тепло даёт хорошо. Фреон R-22.
Нормально вообще, что вентилятор не сразу включается?

Ремонт кондиционеров

Гоша 2.0

Ну вообще-то вибрация при старте кондиционера (умеренная) это нормальное явление. Если же она сильная и постоянная, может есть смысл виброопоры под наружный блок поставить?

KiT

А на наружном блоке нет сильного обледенения, ну хотя бы визуально не видно? Не исключено, что высокие нагрузки в режиме оттайки идут.

Miron

Может все просто и банально? Виброопоры самого компрессора устарели и не гасят вибрации? Или просто промерзли так. Надо тепла подождать и посмотреть.

Дэн

Цитата: David от 10 февраля 2026, 14:35:47В режиме нагрева сильно шумит кондиционер Electrolux ESAR-09 PCGMA. Вибрация прямо вот реально мощная до того момента, как включается вентилятор и работает идеально тихо. Тепло даёт хорошо. Фреон R-22.
Нормально вообще, что вентилятор не сразу включается?
Не исключено, что просто компрессор "уставший" и для таких сильная вибрация при запуске, это нормальное явление. Ну можете опоры проверить. По вентилятору - нормальная ситуация.

Игорек_Донск

Нормально, что задержка вентилятора в тепле прогревается радиатор. Но мощная вибрация до его включения говорит об уставших антивибрационных подушках компрессора. Меняй их, иначе треснут трубки.

Nelson

Цитата: Игорек_Донск от 29 мая 2026, 22:02:57Нормально, что задержка вентилятора в тепле прогревается радиатор. Но мощная вибрация до его включения говорит об уставших антивибрационных подушках компрессора. Меняй их, иначе треснут трубки.

Тогда бы он гремел постоянно, а не только до включения вентилятора. Скорее всего просто идет прогрев повидавшего многое в жизни компрессора.

Maker

Мне почему-то кажется, что наиболее вероятная причина данной проблемы, это неисправность пускового конденсатора.

Алишер

Скорее всего, если речь идет про обогрев, то имеет место быть обледенение наружного блока. Либо температура ниже той, при котоорой кондей может работать, ну или зимний комплект ставить надо.

YustasB

Вентилятор не обязательно должен сразу включаться, тем более в режиме нагрева, но вот вибрация это проблема. Может опоры компрессора старые уже?

Renat

Судя по фреону кондиционеру уже немало лет. Я бы предположил, что сильный гул и вибрация от того, что износились опоры компрессора.

Ремонт кондиционеров