Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - замена штатного зимнего комплекта.

Автор SERVICEMAN, 07 мая 2021, 09:00:23

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A  - срок эксплуатации 1 год.
Компрессор - on/off.
Штатный зимний комплект, о котором продавец предупредил,
рассчитан на Тmin=-20C в режиме COOL.
В эту зиму был мороз Т=-25С.
Кондиционер работать отказался, остановился с ошибкой.

В мануале модель SAC24C1-A/SAU24U1-A зимником не комплектуется.
https://clck.ru/Ugpyo

Energolux SAS24BD1-A/SAU24BD1-A-WS комплектуется зимником, заявлено COOL (T=-25C).
https://mircli.ru/Energolux-SAS24BD1-A-SAU24BD1-A-WS/#section-performance-overview

Заказчик предложил сменить зимний комплект.
При вскрытии кондиционера выяснилось, что штатный зимний комплект странный:
1 - отсутствует подогрев картера.
2 - плата зимнего комплекта в НБ отсутствует.
3 - установлены термодатчики 5 КОм на 1/3 конденсатора и на выходе конденсатора.
Припаяны трубчатые карманы для термодатчиков.
На момент диагностики, при Тул=+15С, обороты вентилятора были занижены.
Т.е. зимник работает штатно, но зимой не работает.
Идея хорошая, но почему-то оказалась не работоспособна.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Решено было установить полупроводниковый подогрев картера KNX-33 и плату УЗП-1.
1 - KNX-33 постоянно запитан от 220V.
http://www.dahatsu.ru/katalog/zimnij-komplekt/karternyj-nagrevatel-knx

2 - плата УЗП-1 запитывается от компрессора, т.е. включается когда включен компрессор.
https://clck.ru/UgqjS

Проверка на работу в режиме COOL и HEAT при Тул=+15С прошла успешно.
Будет ли работать этот зимник зимой - ?
Надо ли установить подогрев дренажа с ВБ - ?
В помещении работают люди, возможно испарение влаги.
В серверных подогрев дренажа не нужен, зимой конденсат отсутствует.

PS
Предполагается работа только на холод зимой и летом.
Оторвать штатные датчики не удалось, появляется ошибка через 20 - 30 минут.

Ремонт кондиционеров

Edolasd

С подогревом картера KNX-33 и платой УЗП-1 шансы на зимнюю работу в холоде значительно выросли. Но без подогрева дренажа в людном помещении есть риск ледяной пробки в трубке, тк конденсат будет замерзать на морозе. Штатные датчики лучше не отключать, иначе ошибка остановит систему и труба. Думаю, что в зимнее время стоит проверить обязательно.

Izvordon61

Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить вопрос на синтеке 24 с зимним комплектом?

KiT

Цитата: Izvordon61 от 22 января 2026, 12:48:00Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить вопрос на синтеке 24 с зимним комплектом?
Обратиться к тем, у кого покупали кондиционер и узнать про установку зимнего комплекта на ваш кондиционер. Или у вас какая-то другая проблема?

Ремонт кондиционеров