Samsung AQ24 FCN комплексная проблема

Автор Oleg, 09 декабря 2013, 05:43:47

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Oleg

На первом этапе включения, не происходит нормального набора давления - 3 бара при норме  - 4,5-5;
Дальше происходит постепенное обмерзание жидкостной трубы внутреннего блока до внешнего;
На следующем этапе - включительно до фильтра - осушителя  происходит обмерзание газовой трубы;
После того, как и фильтр - осушитель обмёрзнет, срабатывает защита и внешний блок выключается полностью.
Вечный вопрос - кто виноват и что делать?



Ремонт кондиционеров

azamet

Что за защита срабатывает? Кондиционер новый или уже работал? Внешний блок при какой температуре работает? В целом ситуация похожа на засор.

nikolas79

На вскидку - да, похоже на засор. Давление здесь вообще никаким боком.
Базовые советы - помыть и почистить фильтры, испаритель, конденсатор. Измерьте температуру до фильтров и после них. Ещё можно глянуть крыльчатки в испарителе.




Oleg

Цитата: nikolas79 от 09 декабря 2013, 08:59:05
На вскидку - да, похоже на засор. Давление здесь вообще никаким боком.
Базовые советы - помыть и почистить фильтры, испаритель, конденсатор. Измерьте температуру до фильтров и после них. Ещё можно глянуть крыльчатки в испарителе.
Да до этой элементарщины я и сам догадался, всё было промыто и почищено, результат - прежний!
Может тогда версия с капиляркой?

nikolas79

А место установки кондиционера? и ещё - дозаправлять пробовали? если да, то какой результат? Протяженность трассы ещё уточните.

Oleg

Цитата: nikolas79 от 09 декабря 2013, 10:00:23
А место установки кондиционера? и ещё - дозаправлять пробовали? если да, то какой результат? Протяженность трассы ещё уточните.
Стоит в небольшом помещении - 23-25кв.м, дозаправлять пробовали, в себя фреон вообще не вбирает!
трасса минимальная за счёт тонких стен, родные концы внутрянки выведены наружу.


nikolas79

Может с такой клиникой в систему вода попала? если причина в этом, я бы тогда сперва весь фреон стравил, дальше - отвакуумировал и на пару денёчков поставил под азотом. После этого повторно бы ещё раз стравил и после того, как второй раз отвакуумировал - заправил по весам.




BoRRiS

Ещё, как допущение, может дело в фильтре, при условии, что он не штатный и был поставлен монтажниками, в этом случае, фильтр надо максимум через месяц удалить, во избежание попадании шариков (находящихся в фильтре) в систему.
обратите внимание, откуда идёт обмерзание, возможно дросселируется.




Oleg

Я не совсем понял, о каком фильтре идёт речь? но в любом случае - дополнительных установок чего то там ни было, не проводилось...
Может всё таки - капилярка засорилась?


nikolas79

Цитата: Oleg от 09 декабря 2013, 12:24:26
Может всё таки - капилярка засорилась?
Данная проблема определяется легко - нагнетание растёт (высокая температура, обмерзает испар, ещё, в зависимости от степени забитости каплляр, может обмерзать и жидкостная труба), а кипение сыпется вниз, что в свою очередь тянет следом и конденсацию.

BoRRiS

Ели вас уж так беспокоит ваша капилярка, то пустите на тепло, покурите мин 10-15, за это время весь шлак из капилляра должен вылететь.
Дальше - на холод и посмотрите, что бы вент во внутрянке весь расход по воздуху отрабатывал. Обратите внимание на предметы, которые могли бы служить для перенаправления воздушных потоков.   
Измерьте обязательно ПО.




nikolas79

Цитата: BoRRiS от 09 декабря 2013, 12:14:37
Ещё, как допущение, может дело в фильтре
Судя по маркировке модели, ни такой примитивной, фильтр осушитель, отсутствует как класс, могу ошибаться, но штатного осушителя там не предусмотрено.


BoRRiS

Из классики жанра, можно ещё с натягом предположить, что имеет место быть простой залом трубы на выходе испарителя во внутрянке.


nikolas79

Я тогда ещё раз повторюсь про первоначальную версию - воды в системе, лечится просто по пунктам:
_просушка  азотом;
_вакуумирование;
_нормозаправка по весам;



BoRRiS

Цитата: nikolas79 от 09 декабря 2013, 13:08:54
Я тогда ещё раз повторюсь про первоначальную версию - воды в системе, лечится просто по пунктам:
_просушка  азотом;
_вакуумирование;
_нормозаправка по весам;
Думаю, что не самая лучшая идея - доставать воду из контура с помощью азота, я вообще не понимаю позицию - выкачивание воды из системы с помощью вакууматора!