• Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09F-WI32 Inverter ошибка F1 5 0 5 1

Кондиционер NeoClima NS/NU-HAL09F-WI32 Inverter ошибка F1

Автор serg 007, 24 июля 2016, 20:55:47

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

serg 007

Добрый день,нужна помощь.
После установки кондиционера NeoClima NS/NU-HAL09F Inverter первый запуск  выдает ошибку F1,

На фото светодиоды на плате два мигают один горит,вентилятор наружный запускается пару секунд и отключается,не слышу чтобы запускался компрессор обмотки позванивал сопротивление одинаковое, кто подскакать где копать

Ремонт кондиционеров

wartandax

Надо узнать на каком заводе их делают и смотреть ошибки от этой марки кондиционеров.

serg 007

Где можно узнать?еще перепробовал варианты с отключением датчиков и плат такая ошибка осталась только когда откинул компрессор,сопротивление обмоток 1.2ом(какое должно быть?) как можно проверить работоспособность компрессора, и подскажите есть работающий 12 инвертор если тупо подкинуть к нему компрессор с 9 проводами,обидно кондер новый компрессор тошиба  :'( и не знаете с пусковым конденсатором не может проблема как на обычных кондиционерах

wartandax

Компрессор можно подкинуть к другой плате - 3 провода, соблюдайте фазировку U,V,W (там подписано где какой провод)


Узнать где собирают -  у продавцов


У инверторов нет пусковых конденсаторов


Без ошибки у инверторов сложно искать неисправность

hellberg

Собирается скорее всего на заводе CHIGO. У них данная ошибка обозначает проблему связи.
Я только не пойму почему не обратиться к продавцу. Если блок новый, то и гарантия должна быть вроде.
Или как обычно: в складе дырочку сделали и вынесли пару комплектов?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

Думаю - проблема в плате наружки (электроника больное место всех китайцев). Компрессора получше будут.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

serg 007

техника у нас продается без гарантии (Донецк), на днях попробую подкинуть компрессор к рабочей плате,отпишусь

Семеныч

Ошибка F1 у инверторов Neoclima часто связана с неправильным или отсутствующим сигналом от инверторной платы наружного блока. Вентилятор кратковременно крутится и значит, плата управления жива, но блокируется. Проверь все разъёмы на наружке, особенно те, что идут на силовой модуль/инвертор и компрессор. Мог отойти контакт при транспортировке.

Ремонт кондиционеров