Автор CHAT, 05 июля 2020, 19:11:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

CHAT

Здравствуйте. У меня такая проблема: система HEC-09HRCU03  работает 30 минут на холод, потом начинает мигать на внутреннем блоке индикатор таймера и она останавливается на 2 минуты, горизонтальные жалюзи продолжают работать. После включается снова на 30 мин, останавливается на 2 мин и снова повторяется цикл. После третьего раза мигает индикатор таймера на внутреннем блоке. Но система больше не включается. Охлаждает плоховато. Конденсата из дренажа даже и не наблюдал. Режим Таймера на пульте не отображается. Сбросил пульт через Reset, выключил из розетки систему. Включил заново и повторилось тоже самое 30 мин работы, остановка на 2 мин и т.д.

Ремонт кондиционеров

CHAT

Оказалась, банальная ошибка установщиков. Гайку на наружном блоке перетянули, Пропуск фреона произошёл. Заново развальцевали, дозаправили и всё стало на свои места. Работает, охлаждает и не выключается. Тема закрыта.

Crazy Mont

Вот коды ошибок для этих кондиционеров:

Е0 Нарушение функции отвода конденсата
Е1 В компрессоре повышено давление
Е2 Теплообменник внутреннего модуля покрылся льдом
Е3 Недостаточное давление в компрессоре
Е4 Перегрев компрессора
Е5 Компрессор отключен в связи с повышенной нагрузкой
Е6 Нет связи между блоками
Е7 Не отвечает внутренний модуль на команды с пульта
Е8 Перегрузка электромотора внутреннего модуля
F0 Отключился термодатчик температуры в комнате
F1 Отключился термодатчик теплообменника внутреннего модуля
F2 Отключился термодатчик теплообменника внешнего модуля
F3 Отключился уличный термодатчик
F4 Отключился термодатчик на подаче воздуха
FF Нарушена подача электричества

Резник_Иван

Симптомы очень похожи на обмерзание теплообменника. Я один раз сталкивался с таким. Когда он покрывается льдом, холод не отдается, система уходит в защиту. После оттаивания цикл повторяется.
Проверь:
- Не забиты ли фильтры внутреннего блока.
- Не слабая ли скорость вентилятора.
- Достаточно ли хладагента в системе.
Особенно указывает на это отсутствие конденсата.  8)

Мастерначас

Да это же классический симптом умирающего датчика или проблем с обмерзанием. Система уходит в защиту от перегрузки. Таймер мигает — это как аварийный код.
Скорее всего, на испарителе внутреннего блока стоит датчик температуры. Если он врёт, что там холодно (хотя на самом деле уже лёд), компрессор работает без остановки, пока не сработает защита по перегреву или времени. Отсюда и циклы 30/2 минуты, и плохое охлаждение, и сухой дренаж — вся вода ушла в лёд на теплообменнике.
Нужно смотреть температуру трубок и давление в системе. Чаще всего виноват именно датчик или низкий уровень хладагента.

Матвей

Внутри системы могла образоваться грязь или лед, которые перекрывают поток фреона. Тогда давление падает, система пытается работать, отключается, лед тает 2 минуты, и цикл повторяется. Со временем засор становится критическим, и система встает. Тут уже нужна серьезная чистка с перезаправкой.

Ремонт кондиционеров