Собирается лужа под внутренним блоком, хотя дренажная трубка не засорена. Куда еще посмотреть и в чем может быть причина?

Ремонт кондиционеров

Мастерначас

Скорее всего, проблема в обледенении дренажной ванночки. Если теплообменник покрывается льдом из-за низкого давления фреона или грязного фильтра, талая вода просто не успевает уходить по дренажу и переливается через край.
Проверь давление в системе и температуру трубок и если они обмерзают, то дело именно в этом. Также убедись, что дренажный шланг идёт с правильным уклоном без прогибов.

Дэн

Может ванночка дренажа перекоситься и он не весь уходит в трубку. Может трубка дренажа провиснуть. С ней все нормально, но вот нужного угла для слива нет

Foliksd41

Если дренаж чист, а лужа есть то ищи трещину в поддоне или отошедший патрубок. Часто вода стекает по корпусу, когда забита термоизоляция выходного штуцера — на нем конденсат капает мимо лотка. Проверь, не оторвалась ли трубка от дренажной помпы, если она встроена в блок. Также мог отойти задний угол поддона из-за перекоса крепления. Уровень выставь строго по горизонтали. Если всё цело, бери силикон и пройдись по стыкам внутри. И последний момент: очень низкая температура в помещении может вызвать обмерзание поддона, тогда вода не стекает, а собирается за заслонкой.

Войцеховский

Провисание дренажа самое распространенное явление в этом случае. Проверить надо натяжку и уклон слива дренажной трубки.

ДенМСК

Цитата: Андрюха41 от 31 октября 2025, 22:08:57Собирается лужа под внутренним блоком, хотя дренажная трубка не засорена. Куда еще посмотреть и в чем может быть причина?

Дренажную ванночку могло перекосить при неудачной чистки и мойки кондиционера, вот и не вся влага уходит в дренажный шланг.

Grek

Цитата: Андрюха41 от 31 октября 2025, 22:08:57хотя дренажная трубка не засорена.
Она может быть в идеальном состоянии, но вот если нет уклона, то и вода не будет по ней течь, а с большей долей вероятности будет идти обратно в комнату.

Игнат

Провисание дренажной системы внутри самой трассы может давать такой эффект. Накопленная вода не дает конденсату идти на улицу.

Draw

Откройте крышку и посмотрите при работе испаритель не обмерзает? Если да, то вот и причина. Скорее всего утечка фреона.

Алохусу

Цитата: Андрюха41 от 31 октября 2025, 22:08:57Собирается лужа под внутренним блоком, хотя дренажная трубка не засорена. Куда еще посмотреть и в чем может быть причина?

Вода может стекать по корпусу из-за плохой теплоизоляции выходного штуцера. Конденсат на нем капает мимо лотка. Обмотайте его толстым слоем изолона и закрепи хомутом.