Какое должно быть давление для фреона R22

Автор Андрей_Х, 29 октября 2013, 00:21:13

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

wartandax

Рисануться чувак захотел)))
Капиллярка зло)) и механические ТРВ тоже, я за ERV (ЭРВ)
Кстати, готовлю статейку в выпуску коро по этой теме

Чупакабра

Ну вообще-то можно, ток знать надо как.
Например кериеровские кубики, у них пистон в роли дросселя и есть таблицы. Тсух на входе в конденсатор, Твл на входе в испаритель
Такого типа
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"



Или такого
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"



На бытовом сплите намного проще слить и перезаправить по весу.
На канальнике за 100кВт типа 40MZB370 без таблиц туго
ПС
ЭРВ не панацея, их тоже клинит, разваливаются, чуфственные контороллеры и сенсоры... вот закапризничает датчик ценой 2-3 бакса и горшок под 1500 ериков залит(не про чиллеры, ибо там другие ценники).
Механика чутка надежней, но... у всего есть свои плюсы и минусы, решение принимается не подкидыванием монетки  ;)

wartandax


Alexander_K

а можно вопрос? 
мы тут меримся пиписьками или изобратаем велосипед. думаю эту ветку закрывать можно а ды зачем вводить людей в заблуждение

Чупакабра

Да не меримся, просто пытаюсь попроще, на пальцах, указать на грабли, чтоб битых лбов поменьше было.
А то кто-то начитается всякой хрени и принимает все в ином свете.
И это... пиписька она таво... чем больше ее теребить, тем больше она становится  ;D