Ошибка H31 сплит-системы Panasonic

Автор SD82, 05 сентября 2025, 03:01:38

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SD82

Здравствуйте. На U-140PE1E5A выходит ошибка H31. Компрессор не стартует. Судя по описанию проблема с платой HIC или с самим компрессором. Сопротивление обмоток согласно мануалу. Пробитых ключей на плате нет. Вопрос вот в чем. Как отделить мух от котлет или Как разобраться с чем проблема/с платой или с компрессором. Компрессор для постоянки 280 вольт. Фиг знает как его проверить. Предположим что компрессор заклинило , как как его можно расклинить ? Фазы перекинуть или на тепло запустить ?

Ремонт кондиционеров

wartandax

А на саму плату DC напряжение приходит?

Можно подкинуть другой компрессор к этому блоку и посмотреть, будет он крутиться или нет, и тогда уже делать выводы

GarikK

Проверить напряжение питания на клеммах платы, для начала. Норма: 310VDC.

SD82

Напряжение в норме. Около 310. Другого такого компрессора нет . Это трехфазный DC.

wartandax

Не обязательно такой же, можно от другого сплита использовать

SD82

К сожалению, есть только обычные компрессоры. На переменку.

GarikK

Цитата: SD82 от 05 сентября 2025, 16:19:20К сожалению, есть только обычные компрессоры. На переменку.
Ну так можно же поискать и найти, то то нужно. По мощности и по габаритам, что бы более или менее на место встало.

SD82

Вообщем почитал обсуждения и понял что задача это нетривиальная.


https://forum-monitor.net.ru/threads/672652/page-2

Volkov

Цитата: SD82 от 05 сентября 2025, 17:37:43Вообщем почитал обсуждения и понял что задача это нетривиальная.


https://forum-monitor.net.ru/threads/672652/page-2


Почитал ту тему на форуме. Да, не тривиальная, но вот и решение так и не было найдено.

SD82

Кто то может подсказать какие есть средства диагностики для данного аппарата? Имею виду программы и интерфейс подключения к плате .

art12sab

Добрый день.H31-перегрев HIC.Износ компрессора,недостаток/избыток масла,высохла термопаста.Без компрессора HIC,что-то выдаёт?Если исправен,то в течение 20-30 сек.,после команды старт,должен выдать рабочее напряжение на 5-10 сек.

SD82

Вообщем два месяца назад был найден сгоревший sense resistor на плате. Поменял, всё запустилось и полтора месяца работало. Теперь опять выходит эта ошибка, компрессор стартует, иногда сразу останавливается, иногда работают от нескольких секунд до минуты. Прыгают напряжения на токовых преобразователях на плате HIC. Тоже подозреваю подклинивание компрессора. Не знаю, точно это или нет. Еще есть какой то шум от компрессора.