Maxim

Цитата: Leon_2014 от 24 ноября 2013, 16:57:19
Наверно один из редких случаев, когда можно для установки порекомендовать модель с инвертированным управлением.
Хороший инвертор при обеспеченном стабилизированном питании будет работать стабильно, конечно при установленном на нём зимнике.
Действительно, был бы не плохим вариантом, если бы не одно "но" - никакой инвертор при температуре ниже 10гр. не рабочий - зашита не позволит.
от себя - ставим неинверторные модификации Дайкина и Генерал Фуджи. Приходится адаптировать к зимней эксплуатации  - нагрев.картера и дренажа, фасек33.


Server_Master

Путём долгих раздумий и сопоставлений решили остановится на комбинированном варианте сплит+приточка. Модель сплит-систмы - Митсубиши MSC-GE 35 VB/MU-GA35 VB, у кого-нибудь есть конкретный опыт работы именно с этой моделью?

Kazimir

Цитата: Server_Master от 25 ноября 2013, 06:30:42
Путём долгих раздумий и сопоставлений решили остановится на комбинированном варианте сплит+приточка. Модель сплит-систмы - Митсубиши MSC-GE 35 VB/MU-GA35 VB, у кого-нибудь есть конкретный опыт работы именно с этой моделью?
Выбор правильный, это как раз одна из холодовых моделей, как раз та, которая должна вам подойти.
по местам покупки - ориентируйтесь на фирменные центры, там и гарантия 3 года и тех.поддержка, и монтаж нормальный сделают, В свой бюджет с головой укладываетесь.





Eresten

Цитата: Maxim от 24 ноября 2013, 15:49:51
Мне кажется, что в серверную нужно ставить специализированное оборудование! а не бытовые сплит-системы, которые предназначены в первую очередь для бытовых нужд или для дома!
Для серверной лучше смотреть полупромышленные или вообще промышленного назначения кондиционеры, как например прецензионный со встроенной функцией фрикулинга или подмеса свежего воздуха.
Это техника специально разрабатывается для таких целей и служит в разы лучше и дольше, чем все Дайкины и Митсубиши!
Отчасти верно, но я склоняюсь к мнению, что поставщики просто перестраховываются указывая на маркировке оборудования предназначение - только для бытовых нужд, можно это расценивать как попытку снять с себя ответственность в случае чего...



Kazimir

Не знаю, я вот ещё практически не разу не видел, что бы в тех же аптеках, парикмахерских, прачечных стояли промышленный модификации кондиционеров, везде - классические бытовые! Потому что это на данный момент самый бюджетный и универсальный вариант.



Maxim

Цитата: Kazimir от 26 ноября 2013, 09:10:25
Не знаю, я вот ещё практически не разу не видел, что бы в тех же аптеках, парикмахерских, прачечных стояли промышленный модификации кондиционеров, везде - классические бытовые! Потому что это на данный момент самый бюджетный и универсальный вариант.
И что аптеку с серверной сравнивать? В серверной и уровень ответственности совершенно другой и в случае, если ваша бытовая модель прекратить работу, последствия будут куда более плачевными чем для аптеки или салона красоты!

Kazimir

Так для этого и ведётся речь, что надо на всякий пожарный иметь ещё один сплит или систему вентиляции дополнительную в комплексе для перестраховки использовать.

Снего_Вей

Цитата: Server_Master от 25 ноября 2013, 06:30:42
Путём долгих раздумий и сопоставлений решили остановится на комбинированном варианте сплит+приточка. Модель сплит-систмы - Митсубиши MSC-GE 35 VB/MU-GA35 VB, у кого-нибудь есть конкретный опыт работы именно с этой моделью?
К стати, а в каком диапазоне температур планируете использовать кондиционер? И по выбранной модели там в характеристиках насколько я помню не до минус 30-40, точно...

Server_Master

Цитата: Снего_Вей от 26 ноября 2013, 09:30:31
Цитата: Server_Master от 25 ноября 2013, 06:30:42
Путём долгих раздумий и сопоставлений решили остановится на комбинированном варианте сплит+приточка. Модель сплит-систмы - Митсубиши MSC-GE 35 VB/MU-GA35 VB, у кого-нибудь есть конкретный опыт работы именно с этой моделью?
К стати, а в каком диапазоне температур планируете использовать кондиционер? И по выбранной модели там в характеристиках насколько я помню не до минус 30-40, точно...
Да никакой производитель и не даст гарантии на работу при таких минусовых значениях, поэтому и остановились на комбинированной модели вентиляции сплит+приточка.

Leon_2014

Цитата: Maxim от 25 ноября 2013, 06:25:20
Цитата: Leon_2014 от 24 ноября 2013, 16:57:19
Наверно один из редких случаев, когда можно для установки порекомендовать модель с инвертированным управлением.
Хороший инвертор при обеспеченном стабилизированном питании будет работать стабильно, конечно при установленном на нём зимнике.
Действительно, был бы не плохим вариантом, если бы не одно "но" - никакой инвертор при температуре ниже 10гр. не рабочий - зашита не позволит.
С Вашим выводом не соглашусь, можете проверить сами в тех.описании таких моделей часто встречается гораздо больший коридор рабочего температурного диапазона.

Maxim

Знаете, в теории, т.е. на бумаге всё что угодно написать можно, особенно если дело увеличения продаж касается, вот только практика совершенно обратное доказывает, могу Вам ответственно заявить, что все попытки получить как холод,
так и тепло с инверт.моделей кондиционеров при наружке ниже 15 - оказались безуспешными не работал ни один!


Kazimir

Цитата: Maxim от 26 ноября 2013, 09:45:49
Знаете, в теории, т.е. на бумаге всё что угодно написать можно, особенно если дело увеличения продаж касается, вот только практика совершенно обратное доказывает, могу Вам ответственно заявить, что все попытки получить как холод,
так и тепло с инверт.моделей кондиционеров при наружке ниже 15 - оказались безуспешными не работал ни один!
По точнее можете сказать, что не так было? какие ошибки выдавал или какие были в основном неисправности и ещё, про какие модели/фирмы шла речь?

Maxim

Цитата: Kazimir от 26 ноября 2013, 09:54:29
Цитата: Maxim от 26 ноября 2013, 09:45:49
Знаете, в теории, т.е. на бумаге всё что угодно написать можно, особенно если дело увеличения продаж касается, вот только практика совершенно обратное доказывает, могу Вам ответственно заявить, что все попытки получить как холод,
так и тепло с инверт.моделей кондиционеров при наружке ниже 15 - оказались безуспешными не работал ни один!
По точнее можете сказать, что не так было? какие ошибки выдавал или какие были в основном неисправности и ещё, про какие модели/фирмы шла речь?
По аварийным ситауциям в большинстве своём - неисправность теплообменника, высокий ток инвертора или общая авария.
По моделям и Дайкины, и Панасоники, и Митсубиши попадались.


Leon_2014

Ваши индивидуальные наблюдения и опыт, конечно оспаривать не буду, но в своей личной практике встречал, когда такой типовой сплит работал в рабочем диапазоне до -20, конечно о минус 40 утверждать не буду т.к. самому в это мало верится, а вот по -20 - точно. Так что, всё относительно.



Kazimir

Честно сказать, я кроме как письменных заводских "рекомендаций и запретов" по температурному режиму "не поддерживает работу ниже -15 градусов..." объективных причин для отказа от эксплуатации не вижу.
Прикрыв радиатор, можно поднять конденсацию после полного выключения вентилятора.
А если уж совсем за бортом холод, то как вариант - добавляем подогрев калачей тэном.