ME MSZ-LN25VG2V ER1 - не работает ИК ПДУ.

Автор SERVICEMAN, 03 августа 2025, 07:33:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

ME MSZ-LN25VG2V ER1 в эксплуатации 3 года. Кондиционер расположен на стене,
над дверью из сауны,
напротив - большое окно на улицу.

В помещении 4м/4м/4м изначально была приточно - вытяжная вентиляция,
но потом вытяжку сделали в предбаннике за дверью,
а приточку оставили в помещении с кондиционером.

Наверное, вентиляция переделана, для уменьшения влажности в помещении с кондиционером,
чтобы вернуть облако пара в предбанник при открывании двери.

Заявленный дефект:
- не работает заведомо исправный ИК ПДУ.
- не светится синий LED.
С сервисной кнопки кондиционер вкл/выкл нормально.

Со слов заказчика, кондиционер эксплуатируется редко, только летом.
На момент диагностики сауна была отключена.

Диагностика.
1 - ПДУ управляет кондиционером на расстоянии не более 0.5м.
2 - При вскрытии выяснилось, что фотоприемник и LED покрыты ржавчиной,
виден след от ржавой лужи на декоративной панели.
3 - Отсутствует заземление внутреннего блока, межблочный кабель 3 жилы.
4 - Отсутствует УЗО.

При наличии УЗО авария была бы исключена своевременно.

Решение.
Замена платы фотоприемника.
Рекомендовано перевесить кондиционер на другую стену, подальше от двери из предбанника с облаком пара.

Прогноз.
При наличии ионизатора,  без GND внутреннего блока,
появится поверхностная проводимость.
Поэтому выгорит МК.

Примечание.
Крышка необычно тяжелая, шарниры слева и справа с поднятием крышки не расцепляются.
Нужна отвертка N2 (+), для снятия фиксатора шарнира крышки. См инструкцию.

Вопрос.
Гарантийный ли это случай - ?

https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/gs18_rac.php?m=MSZ-LN25VG2V-ER1



Ремонт кондиционеров

wartandax

2) Конечно гарантийный, этот кондиционер предназначен для установки во влажных помещениях, особенно саунах

wartandax

В осушителях DanVex плату дисплея полностью заливают силиконом

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 03 августа 2025, 08:42:46
2) Конечно гарантийный, этот кондиционер предназначен для установки во влажных помещениях, особенно саунах
wartandax, ответ неправильный.

Кондиционер находится не в сауне,
не в предбаннике, а в третьей комнате.
Рядом диван и телевизор.
Телевизор работает нормально.

Проект и монтаж выполняли Профи.

Почему не сработало УЗО - ?
В сауне с электро ТЭНом установка УЗО обязательна.

wartandax

Я ни разу не видел такой коррозии в обычных квартирах
Но часто работаю с осушителями в бассейнах - техперсонал перепутал дозировку хлорки, или сломалось оборудование или производилась обработка помещения химическими средствами, кондиционер затянул пары в себя и - результат на лицо.


Работают телевизор - у телевизора нет огромное крыльчатки с помощью которой он протягивает через себя воздух.


Случай, однозначно гарантийный, поставьте клиенту новый комплект по гарантии и не грешите)

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 03 августа 2025, 09:28:15
Я ни разу не видел такой коррозии в обычных квартирах
Но часто работаю с осушителями в бассейнах - техперсонал перепутал дозировку хлорки, или сломалось оборудование или производилась обработка помещения химическими средствами, кондиционер затянул пары в себя и - результат на лицо.

Работают телевизор - у телевизора нет огромное крыльчатки с помощью которой он протягивает через себя воздух.

Случай, однозначно гарантийный, поставьте клиенту новый комплект по гарантии и не грешите)

Верно, сауна - это ароматические масла, солевые растворы, не чистый водяной пар.

Кондиционер пары не протягивает через фотоприемник.
Другие платы не ржавые.
Плата фотоприемника с обратной стороны не ржавая.
Как появилась лужа конденсата  - непонятно.

Конденсат выпадает на холодной поверхности, а не на горячей. Это знают все очкарики, протирающие зимой очки, когда с улицы в дом заходят.

Когда работает кондиционер, то правая часть с электронным боксом теплая.
Греется эл. двигатель и эл. бокс.
Светодиод  тоже теплый.
Значит, конденсат на фотоприемнике выпадал зимой, при остановленном кондиционере.

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 03 августа 2025, 08:42:46
2) Конечно гарантийный, этот кондиционер предназначен для установки во влажных помещениях, особенно саунах
В инструкции однозначно сказано - монтаж кондиционера "далеко от пара".
Значит, не гарантийный случай.

Bavarec

Цитата: SERVICEMAN от 03 августа 2025, 12:00:15
Цитата: wartandax от 03 августа 2025, 08:42:46
2) Конечно гарантийный, этот кондиционер предназначен для установки во влажных помещениях, особенно саунах
В инструкции однозначно сказано - монтаж кондиционера "далеко от пара".
Значит, не гарантийный случай.
Так вы же сами пишете, что кондиционер не в предбаннике, а в третьей комнате, значит далеко от пара.

SERVICEMAN

Цитата: Bavarec от 03 августа 2025, 12:56:41
Цитата: SERVICEMAN от 03 августа 2025, 12:00:15
Цитата: wartandax от 03 августа 2025, 08:42:46
2) Конечно гарантийный, этот кондиционер предназначен для установки во влажных помещениях, особенно саунах
В инструкции однозначно сказано - монтаж кондиционера "далеко от пара".
Значит, не гарантийный случай.
Так вы же сами пишете, что кондиционер не в предбаннике, а в третьей комнате, значит далеко от пара.
"Далеко от пара" - понятие растяжимое.
Ржавый фотоприемник и лужа под ним
не могут появиться в нормальных комнатных условиях:
при влажности 45%...55%,
Т=+18С... +25С.

Mike

Цитата: SERVICEMAN от 03 августа 2025, 13:59:00
Цитата: Bavarec от 03 августа 2025, 12:56:41
Цитата: SERVICEMAN от 03 августа 2025, 12:00:15
Цитата: wartandax от 03 августа 2025, 08:42:46
2) Конечно гарантийный, этот кондиционер предназначен для установки во влажных помещениях, особенно саунах
В инструкции однозначно сказано - монтаж кондиционера "далеко от пара".
Значит, не гарантийный случай.
Так вы же сами пишете, что кондиционер не в предбаннике, а в третьей комнате, значит далеко от пара.
"Далеко от пара" - понятие растяжимое.
Ржавый фотоприемник и лужа под ним
не могут появиться в нормальных комнатных условиях:
при влажности 45%...55%,
Т=+18С... +25С.
В итоге что? Отказали клиенту по гарантии или нет? Что касаемо ржавого фотоприемника, то это конечно аргумент.

Maximus

Ну тут случай странный, не понятно появление конденсата, откуда? Если парная не рядом, то и пара быть не должно. Общая влажность в помещении разве что? Ну так и кондиционер для таких вот помещений.

SERVICEMAN

Цитата: Maximus от 08 августа 2025, 15:10:34
Ну тут случай странный, не понятно появление конденсата, откуда? Если парная не рядом, то и пара быть не должно. Общая влажность в помещении разве что?
Зимой (Тул=-20С) вентиляцию притормаживают, потому что нагреть морозный воздух до +20С дорого,
вент. канал инеем покрывается, течет, леденеет.

Если нет притока, то и вытяжка не работает.
Пар из предбанника поступает в третью комнату.
В результате остатовленный кондиционер поржавел.

Вывод:
Расчет вентиляции неправильный.
Повышенная влажность от сауны зимой,
при остановленном кондиционере,
спровоцировала появление конденсата и коррозии металлической поверхности фотоприемника.

Заключение:
Случай негарантийный.

Veradnov

Цитата: SERVICEMAN от 12 августа 2025, 10:13:40

Зимой (Тул=-20С) вентиляцию притормаживают, потому что нагреть морозный воздух до +20С дорого,
вент. канал инеем покрывается, течет, леденеет.

Если нет притока, то и вытяжка не работает.
Пар из предбанника поступает в третью комнату.
В результате остатовленный кондиционер поржавел.

Вывод:
Расчет вентиляции неправильный.
Повышенная влажность от сауны зимой,
при остановленном кондиционере,
спровоцировала появление конденсата и коррозии металлической поверхности фотоприемника.

Заключение:
Случай негарантийный.

Наличие ржавчины в кондиционере, говорит о том, что либо его не правильно установили, либо что на него попадает влага. Оба случая вряд ли могут быть гарантийными.

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 03 августа 2025, 08:44:01В осушителях DanVex плату дисплея полностью заливают силиконом
Есть Гениальное решение этой проблемы.
О котором никто не догадался, я - тоже.
Автор идеи - знаменитый В. Г.

Надо напротив фотоприемника ... просверлить ДЫРУ или выдавить стекло глазка.

Вода никогда не будет застаиваться в этом месте, стечет, поток воздуха удалит конденсат.
Пыль тоже не бывает на потолке.

Я недавно поменял такой же ржавый фотоприемник и почистил глазок в потекшей кассете Fujitsu.
Такой мысли - выдавить глазок!
Не было.

Ремонт кондиционеров