Кондиционер Daikin Sensira FTXF20E/RXF20E выбивает вводной автомат

Автор Mavic, 20 июня 2025, 16:03:29

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 16:03:29
Кондиционер Даикин Sensira FTXF20E/RXF20E
выбивает вводной силовой автомат, то есть не тот, на который он подключен, а вообще обесточивается все. Из-за чего это может быть?
Правильный ответ.

Выбивает УЗО 0.1А.

Faust

Цитата: SERVICEMAN от 17 июля 2025, 20:58:24
Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 16:03:29
Кондиционер Даикин Sensira FTXF20E/RXF20E
выбивает вводной силовой автомат, то есть не тот, на который он подключен, а вообще обесточивается все. Из-за чего это может быть?
Правильный ответ.

Выбивает УЗО 0.1А.
Ну как-то с таким током отсечки ставать на кондиционеры не очень нормально, вышибать постоянно будет. 0.3А обычно же ставят

DoorHan

Цитата: SERVICEMAN от 17 июля 2025, 20:58:24
Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 16:03:29
Кондиционер Даикин Sensira FTXF20E/RXF20E
выбивает вводной силовой автомат, то есть не тот, на который он подключен, а вообще обесточивается все. Из-за чего это может быть?
Правильный ответ.

Выбивает УЗО 0.1А.
Такой ток утечки это для санузлов и ванных комнат. Кондиционер вряд ли висит над толчком, скорее всего в комнате...

SERVICEMAN

Цитата: DoorHan от 27 июля 2025, 23:56:33
Цитата: SERVICEMAN от 17 июля 2025, 20:58:24
Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 16:03:29
Кондиционер Даикин Sensira FTXF20E/RXF20E
выбивает вводной силовой автомат, то есть не тот, на который он подключен, а вообще обесточивается все. Из-за чего это может быть?
Правильный ответ.

Выбивает УЗО 0.1А.
Такой ток утечки это для санузлов и ванных комнат. Кондиционер вряд ли висит над толчком, скорее всего в комнате...
Не путать:
0.01А
и
0.1А - смертельно опасен при
АС230V

Кондиционер неисправен,
если исключены провода и помпа подстановкой.

Kovalev

Цитата: SERVICEMAN от 28 июля 2025, 06:10:07
Цитата: DoorHan от 27 июля 2025, 23:56:33
Цитата: SERVICEMAN от 17 июля 2025, 20:58:24
Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 16:03:29
Кондиционер Даикин Sensira FTXF20E/RXF20E
выбивает вводной силовой автомат, то есть не тот, на который он подключен, а вообще обесточивается все. Из-за чего это может быть?
Правильный ответ.

Выбивает УЗО 0.1А.
Такой ток утечки это для санузлов и ванных комнат. Кондиционер вряд ли висит над толчком, скорее всего в комнате...
Не путать:
0.01А
и
0.1А - смертельно опасен при
АС230V

Кондиционер неисправен,
если исключены провода и помпа подстановкой.

То есть подключать кондиционер через вот такое УЗО нельзя - Выключатель дифференциального тока (УЗО) IEK ВД1-63 1P+N 25А 30мА тип AC?

SERVICEMAN

Цитата: Kovalev от 30 июля 2025, 22:40:35
Цитата: SERVICEMAN от 28 июля 2025, 06:10:07
Цитата: DoorHan от 27 июля 2025, 23:56:33
Цитата: SERVICEMAN от 17 июля 2025, 20:58:24
Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 16:03:29
Кондиционер Даикин Sensira FTXF20E/RXF20E
выбивает вводной силовой автомат, то есть не тот, на который он подключен, а вообще обесточивается все. Из-за чего это может быть?
Правильный ответ.

Выбивает УЗО 0.1А.
Такой ток утечки это для санузлов и ванных комнат. Кондиционер вряд ли висит над толчком, скорее всего в комнате...
Не путать:
0.01А
и
0.1А - смертельно опасен при
АС230V

Кондиционер неисправен,
если исключены провода и помпа подстановкой.

То есть подключать кондиционер через вот такое УЗО нельзя - Выключатель дифференциального тока (УЗО) IEK ВД1-63 1P+N 25А 30мА тип AC?
См. инструкцию по монтажу.

Voltage

Цитата: Kovalev от 30 июля 2025, 22:40:35


То есть подключать кондиционер через вот такое УЗО нельзя - Выключатель дифференциального тока (УЗО) IEK ВД1-63 1P+N 25А 30мА тип AC?

В 90% случаев вообще через обычные розетки бытовые кондиционеры подключают, которые на обычный автомат идут...

SERVICEMAN

Цитата: Voltage от 07 августа 2025, 11:01:15
Цитата: Kovalev от 30 июля 2025, 22:40:35


То есть подключать кондиционер через вот такое УЗО нельзя - Выключатель дифференциального тока (УЗО) IEK ВД1-63 1P+N 25А 30мА тип AC?

В 90% случаев вообще через обычные розетки бытовые кондиционеры подключают, которые на обычный автомат идут...
Все обычные розетки под контролем УЗО или дифавтомата.

Nesmian

Цитата: SERVICEMAN от 07 августа 2025, 19:59:16

Все обычные розетки под контролем УЗО или дифавтомата.
Может быть в новых домах и так, в старых панельках 70-80-90-ых годов постройки, они все на обычных автоматах с характеристикой С.

Mikhal

Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 16:03:29
Кондиционер Даикин Sensira FTXF20E/RXF20E
выбивает вводной силовой автомат, то есть не тот, на который он подключен, а вообще обесточивается все. Из-за чего это может быть?
Влючаете, сразу идет короткое замыкание. Отсюда и выбивает. Так что компрессор или плата управления. Скорее всего ремонт будет дороже покупки какого-нибудь сплита Gree

SERVICEMAN

Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 16:03:29
Кондиционер Даикин Sensira FTXF20E/RXF20E
выбивает вводной силовой автомат, то есть не тот, на который он подключен, а вообще обесточивается все. Из-за чего это может быть?
Я готов поставить точку в этой истории.
Кондиционер исправен, неисправна помпа - пробой на корпус - выбивает УЗО на вводе в дом.

Gavr

Цитата: SERVICEMAN от 15 августа 2025, 19:05:14
Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 16:03:29
Кондиционер Даикин Sensira FTXF20E/RXF20E
выбивает вводной силовой автомат, то есть не тот, на который он подключен, а вообще обесточивается все. Из-за чего это может быть?
Я готов поставить точку в этой истории.
Кондиционер исправен, неисправна помпа - пробой на корпус - выбивает УЗО на вводе в дом.
Жаль на данном форуме нет возможности ставить лайки ответам пользователей. С удовольствием бы поставил его :)