Мигает двухвентиляторный Gree полупром

Автор Михаил Брудер, 12 ноября 2013, 23:22:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Михаил Брудер

Здравствуйте!
Такая проблема, начал обмерзать двухвентиляторный Гри
я полез к внешнему блоку
давление 2 атмосферы, температура за бортом 5 градусов, а вентиляторы оба пашут на полную
я скинул фишку идущую к одному вентилятору, он отключился
давление нормалзовалось, но через полчаса он перестал работать и моргает лампочка на внутреннем блоке
после этого я одел фишку обратно, выключил и включил автомат, но кондиционер всё равно не работает :'(,
что посоветуете делать?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Посоветую устранить ошибку
Обычно у таких аппаратов несколько датчиков подключеных последовательно друг за другом, надо их по очереди проверить, схема есть?

Михаил Брудер

Да есть на крышке, я сфотографировал на телефон щас выложу, а как датчики проверить?


wartandax

На схеме всё видно, датчики S1, S2, FA
это датчики высокого и низкого давления
FA - непонятно, но посхеме разберётесь
Всё это это соединено последовательно и если что-то навернулось, будет ошибка, проверять надо всё по порядку
плюс к этому в цепи ещё предохранитель и термопредохранитель
всё должно быть замкнуто
проверяете обычным мультиметром в режиме прозвонки или проверки сопртивления

Чупакабра

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Хрень в красном находиться под клемной колодкой питания, надо отодрать пластик с L1L2L3 и найдешь их в пластмассовых гробиках. FA - контакт реле платы защиты от перегрузки, висит над клемной колодкой питания. Выдернув фишку, разомкнул цепь вд, токовой перегрузки и термопредохр вентилятора. После рестарта по питанию ошибка должна пропасть, если не уходит, значит нет цепи. Какую ошибку кажет... с этого вообще-то и надо начинать.
ПС
Если хочешь держать конденсацию, ставь зимник, так как сие чудо туповато и не обучено премудростям работы в холод. Венты тупо запаралелены.

wartandax

так у него одгна ошибка- неисправность внешнего блока! всё же на одном проводе висит! про ФА, спасибо, будем знать!

wartandax

ЦитироватьЕсли хочешь держать конденсацию, ставь зимник, так как сие чудо туповато и не обучено премудростям работы в холод. Венты тупо запаралелены.
Так, а чкем тогда этот чёрный гробик занимается? и почему у вентиляторов по две обмотки? некое подобие зимника это и есть!

Чупакабра

Не, не одна  ;)
Но зато какие... Е1 описал, есть еще Е3 - НД, но в сравнении с Е1 фигня, по датчикам F2-4
Ну а коробочка по моему только на тепле работает
Мож че напутал, давно я их не препарировал  ;)

wartandax

ага, по схеме видно, НД датчик отдельно сидит

Михаил Брудер

Поставил РДК 8.4, в разрыв 1 вывода колодки хт3 и 1 провода с вентилятора, коробку чёрную отключил
всё заработало, но сейчас опять звонят, говорят встал в ошибку  :-\
может я не так поставил зимник?

Ремонт кондиционеров