• Sayo SPW-C ошибка связи после отключения 3 блоков 5 0 5 1

Sayo SPW-C ошибка связи после отключения 3 блоков

Автор Mega, 27 июня 2025, 21:54:55

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Mega

Всем привет подскажите уже замапятовал. Убрали у vrf два блока ошибка связи соответственно. Как возобновить работу? Просто перезагрузкой или нужно выставлять количество блоков на наружке

Ремонт кондиционеров

wartandax

Дипами надо выставить количество внутреннних блоков

Mega

Вообщем на работе VRF Sanyo и Panasonic дипами выставляются десятки а еденицы шаговым переключателем.
Для автоматический адресации блоков замкнуть на секунду штырьки А. ADD

Антон_Злобин

Скорее всего, после удаления блоков нужно заново прописать их количество в настройках наружного блока. Обычно это делается через сервисное меню пультом или специальным программатором. Простая перезагрузка скорее всего не поможет — система продолжит искать отсутствующие блоки и выдавать ошибку связи. Ищи в мануале раздел про настройку адресов или конфигурации системы.

Ленька41

Цитата: Mega от 27 июня 2025, 21:54:55Всем привет подскажите уже замапятовал. Убрали у vrf два блока ошибка связи соответственно. Как возобновить работу? Просто перезагрузкой или нужно выставлять количество блоков на наружке

Слушай, ситуация рядовая. Если просто вырубил питание VRF-ки на пару минут и включил обратно, то система сама пересчитает внутренние блоки на шине, но не всегда. Когда убрал два блока физически, наружка может помнить старую конфигурацию и выдавать ошибку связи из-за несовпадения адресов.
Тут два пути: либо через инженерное меню наружного блока запустить процедуру автоматического поиска и нумерации внутренних модулей, либо вручную прописать новое количество оставшихся блоков в сервисном режиме.
Простым тыком клеммника не обойтись, нужен проводной пульт или софт. Если есть доступ к плате наружки, тогда ищи джамперы или кнопку SW01 для сброса топологии. Без мануала к твоей модели не суйся, но принцип такой: перезагрузка без перепрописки не поможет, глюк останется. Зови шефа, у кого есть софт под VRF, а сам не нажимай кнопки наугад, инаяче собьешь адресацию всех блоков.

Майкл

Перезагрузка не поможет. Нужно в инженерном меню наружки запустить автосканирование внутренних блоков или вручную прописать новое количество. Без софта или пульта никак. Зови спеца.

Ремонт кондиционеров