Диагностика тока инв. компрессора по осциллограмме.

Автор SERVICEMAN, 02 января 2025, 16:59:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Во всех инв. кондиционерах есть IPM и токомерный резистор.
Предлагаю диагностику тока компрессора и  IPM выполнять по осциллограмме, полученной на токомерном резисторе.

Для точной диагностики нужен
милиомметр,
подтверждающий номинал токомерного R и
мобильный осциллограф.

Пример определения тока для кондиционера:
I=U/R= 1V / 0.1 Ом = 10А.
1V - амплитуда осцил.,
0.1 Ом - токомер.
Это измерение легко выполнить из окна,
без демонтажа платы.

"Напряжение 1.16В на токовых резисторах 0.05 Ом
Получается импульсные токи около 23А.
Шим 16 кгц."
1.16V/0.05 Ом = 23А.
https://forum-monitor.net.ru/threads/686975/page-2

В ролике (10:45), по осциллограмме, полученной на токомерном резисторе (R=100 Ом),
определяется ток через резистор.

Все подробно описано в методе диагностики электронных компонентов без демонтажа.


Ремонт кондиционеров