• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 0 5 1

Установка зимнего комплекта РДК 8.4

Автор wartandax, 01 октября 2013, 19:41:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.


SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 24 ноября 2022, 18:42:24
1
Как подключить РДК8 на кондиционер  Daikin с датчиком давления LP, который срабатывает при старте после длительной остановки компрессора, при работе зимой на охлаждение?

Если перемкнуть датчик LP,
то утечка фреона будет игнорирована, аварийного сигнала не будет - компрессор останется без масла, сгорит обмотка.

Можно ли термобаллон сильфонного термостата примотать к нагревателю картера?

В случае остановки компрессора, нагреватель горячий, контакт термостата, шунтирующего датчик LP, разомкнут - влияния на датчик LP не оказвывает.

При старте компрессора входящий фреон охлаждает подогреватель картера, термостат замыкается, блокирует датчик LP.

Ecли фреона мало или нет совсем, то термостат разомкнут - датчик LP срабатывает в штатном режиме.

Таким образом, сильфонный термостат на подогреве картера выполняет роль таймера на  вкл/выкл блокировки аварии LP.

Проверено на кондиционере  Vybos - время задержки 1 мин.
Время регулируется уставкой термостата. Подогрев картера с помощью терморегулирующего нагревателя, стабильно поддерживающего Т=+60С зимой и летом.

В течение 1 мин допускается просадка LP ниже уровня датчика LP - ложное срабатывание  LP исключается.

George

Цитата: wartandax от 23 ноября 2022, 18:04:22
Возможно, с внутреннего блока идёт управление вентилятором с помощью симистора, а не реле, РДК может не работать.
Желтый на компрессор подключите, должен включаться одновременно с компрессором.

Большое спасибо!  Все заработало "!

Чарлз

Доброго времени суток. есть вопрос по подключению рдк 8.4 к кондиционеру Panasonic. кондиционер древний на R22. при подключении по схеме рдк начинает мигать как будто он находится в рабочем режиме, но при этом вентилятор не крутится. ждал больше 5 минут. компрессор молотит, а вентилятор не включается. Привезли новый рдк, прочитал еще раз инструкцию ))), может чтото упустил. но результат такой же

wartandax

Цитата: Чарлз от 04 сентября 2023, 11:03:09
Доброго времени суток. есть вопрос по подключению рдк 8.4 к кондиционеру Panasonic. кондиционер древний на R22. при подключении по схеме рдк начинает мигать как будто он находится в рабочем режиме, но при этом вентилятор не крутится. ждал больше 5 минут. компрессор молотит, а вентилятор не включается. Привезли новый рдк, прочитал еще раз инструкцию ))), может чтото упустил. но результат такой же
Почитайте выше - скорее всего управление вентилятором симисторное, запускайте сигналом от компрессора.

Чарлз

Цитата: wartandax от 04 сентября 2023, 16:33:01
Цитата: Чарлз от 04 сентября 2023, 11:03:09
Доброго времени суток. есть вопрос по подключению рдк 8.4 к кондиционеру Panasonic. кондиционер древний на R22. при подключении по схеме рдк начинает мигать как будто он находится в рабочем режиме, но при этом вентилятор не крутится. ждал больше 5 минут. компрессор молотит, а вентилятор не включается. Привезли новый рдк, прочитал еще раз инструкцию ))), может чтото упустил. но результат такой же
Почитайте выше - скорее всего управление вентилятором симисторное, запускайте сигналом от компрессора.
Доброго времени суток. по вашей схеме, не получилось включить вентилятор, рдк мигает 1 раз в 4 секунды, но при этом вентилятор не крутится. Компрессор молотит.

wartandax

Или неисправный РДК, замените
Или что-то перепутали, исправьте

Чарлз

Цитата: wartandax от 07 сентября 2023, 07:54:09
Или неисправный РДК, замените
Или что-то перепутали, исправьте
Синий с серый от рдк подключил к клеме2. Жёлтый к клеме 1. С первой клемы уходит питание на конденсаторы вентилятора и компрессора и желтый провод от рдк. Чёрный провод соединения с жёлтым проводом вентилятора. Вроде все как положено. Рдк мигает 1раз в 4 секунды, а вентилятор не запускается.

Чарлз

Цитата: wartandax от 04 сентября 2023, 16:33:01
Цитата: Чарлз от 04 сентября 2023, 11:03:09
Доброго времени суток. есть вопрос по подключению рдк 8.4 к кондиционеру Panasonic. кондиционер древний на R22. при подключении по схеме рдк начинает мигать как будто он находится в рабочем режиме, но при этом вентилятор не крутится. ждал больше 5 минут. компрессор молотит, а вентилятор не включается. Привезли новый рдк, прочитал еще раз инструкцию ))), может чтото упустил. но результат такой же
Почитайте выше - скорее всего управление вентилятором симисторное, запускайте сигналом от компрессора.
Синий и серый провода от рдк подключил к клемме2, жёлтый провод от рдк подключил к клемме1. От клемы 1 уходят провода к конденсатора вентилятора и компрессора. Чёрный провод рдк соединил с жёлтым проводом вентилятора. Компрессор запускается охлаждает, а вентилятор не запускается. Мигает 1 раз в 4 секунды, но запуск вентилятора не происходит. Рдк новый. Вернул соединения как было, вентилятор запускается. Как положено. При соединении рдк заметил напряжение на клеммах 1 и 2, есть 220в.

Mrachniy_Sergo

Здравствуйте коллеги. Имею кондиционер general climate с двумя вентиляторами на 4 провода. При установке РДК разрывал провод с конденсатора и успешно замедлял пропеллер. При установке второго РДК на второй винт, пропеллер только дёргался но не запускался. Но если толкнуть то всё путём. Как установить второй РДК, или как записать два винта от одного РДК.

wartandax

Производитель рекомендуют  разрывать провод с максимальной скоростью.

Владимир С

Добрый день! Решил проверить РДК на стенде, на монтируя на кондиционер. Собрал простенькую схему. К коричневому подключил фазу 220в, к синему нейтраль N. А вот к желтому подключал 220в у РДК очень-очень греется резистор. В чем дело? Кто в курсе ответьте, пожалуйста.

Аверин

Цитата: Владимир С от 26 марта 2024, 13:58:45
Добрый день! Решил проверить РДК на стенде, на монтируя на кондиционер. Собрал простенькую схему. К коричневому подключил фазу 220в, к синему нейтраль N. А вот к желтому подключал 220в у РДК очень-очень греется резистор. В чем дело? Кто в курсе ответьте, пожалуйста.

Вряд ли кто сможет ответить,.... какой резистор? где греется? И к жёлтому 220В что именно подключалось, ноль или фаза?

Владимир С

К желтому проводу подключаю фазный провод 220В.  Греется резистор который помеченный на фото.

Владимир С

Цитата: Владимир С от 28 марта 2024, 09:51:12
К желтому проводу подключаю фазный провод 220В.  Греется резистор который помеченный на фото.
На сколько он ОМ?