Сплит ALASKA 09

Автор alaska, 29 августа 2022, 10:01:18

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

alaska

alaska сплит 9ка холодит когда на улице не выше 30 градусов - если выше не холодит - в чем причина избыток фриона ли или датчик какой?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Слабый конденсор, не может утилизировать избыток теплоты.
Промыть Кёрхером полностью внешку, чтоб светилась насквозь.
Проверить вентилятор, пусковой конденсатор вентилятора - чтобы крутился на максимальных оборотах.

alaska

а может ли быть избыток хладагента? если вентилятор внутреннего блока на миним обдув сделать станет лучше?

wartandax

Может быть и избыток фреона
Надо полностью эвакуировать фреон
Отвакуумировать
Заправить по заводской норме по весам
Такой подход сэкономит вам время и деньги
И помойте внешку обязательно керхером




Sergey2327

Здравствуйте уважаемые форумчане! Не могу найти код ошибки для кондиционера Аляска. может быть кто знает что означает ошибка Е3. спасибо

Ремонт кондиционеров