Автор dred171, 20 ноября 2020, 23:05:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Цитата: dred171 от 21 ноября 2020, 19:08:01
...сам удивился что нет датчика температуры помещения, но блок номер 1 работает без него...
1 - Какая Т в помещении?
2 - Какой перепад Т по воздуху из испарителя?
3 - Какая уставка на ПДУ?
4 - Как кондиционер реагирует на изменение уставки с ПДУ,
если он не чует Т которую надо поддерживать?
5 - Какой временной цикл компрессора?





SERVICEMAN

Цитата: dred171 от 21 ноября 2020, 19:32:06
... возможно их убрали при монтаже и провели какие то манипуляции с платами, для того чтобы они работали постоянно, не отключаясь, типа серверная и т.д и т.п...
Платы вы уже поменяли в кондиционерах.
Живой остался живым, дохлый - дохлым.
Дело не в плате внутреннего блока.
Пульт проводной или ИК - ?

dred171

плату в одном блоке поменяли, который в ошибку уходит, пульт ик

SERVICEMAN

Цитата: dred171 от 21 ноября 2020, 19:42:10
плату в одном блоке поменяли, который в ошибку уходит...
1 - Плату с дохлого поставили в живой кондей
2 - Плату с живого кондея поставили в дохлый.
Дефект сохранился в дохлом кондиционере.
Живой кондей остался живым.
Верно?

Я так делаю - верная диагностика 100%.

Денис79

Цитата: dred171 от 21 ноября 2020, 19:42:10
плату в одном блоке поменяли, который в ошибку уходит, пульт ик
Чем закончилось то все?