• внутренний блок cs-e12nkdw ошибка h19 5 0 5 1

внутренний блок cs-e12nkdw ошибка h19

Автор Profan, 24 июня 2022, 09:27:36

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.


SERVICEMAN

Цитата: Profan от 28 июня 2022, 11:07:33
Цитата: SERVICEMAN от 28 июня 2022, 10:58:55
Цитата: Profan от 28 июня 2022, 10:09:56
Сколько диапазон вольтажа мотора я бы его проверил на работоспособность подключив к разьему необходимый вольтаж.
На нем есть шильдик.
Для проверки надо пошатать и крутнуть крыльчатку, слушать шум, смотреть выбег.
Выходят из строя подшипники.
Срок эксплуатации не указан.
шума нет крутится, обычно, что такое выбег?
Кол-во оборотов до остановки и характер движения крыльчатки в последнюю секунду до остановки.

SERVICEMAN

Цитата: Profan от 28 июня 2022, 11:32:33
и еще вопрос от CS-E7PKDW плата не подойдет? смотрю там разьем только от шлейфа различа
Неизвестно.

Profan

Вам можно привезти плату на ремонт?
Новых нигде-нет, заказать не могу, ремонтики на авито занимаются только чисткой сейчас.
Дома жара ужасная, помогите, пожалуйста.

n00b123

Цитата: SERVICEMAN от 28 июня 2022, 11:33:32
Цитата: Profan от 28 июня 2022, 11:07:33
Цитата: SERVICEMAN от 28 июня 2022, 10:58:55
Цитата: Profan от 28 июня 2022, 10:09:56
Сколько диапазон вольтажа мотора я бы его проверил на работоспособность подключив к разьему необходимый вольтаж.
На нем есть шильдик.
Для проверки надо пошатать и крутнуть крыльчатку, слушать шум, смотреть выбег.
Выходят из строя подшипники.
Срок эксплуатации не указан.
шума нет крутится, обычно, что такое выбег?
Кол-во оборотов до остановки и характер движения крыльчатки в последнюю секунду до остановки.

пальцем залезаю на сколько могу, прокручиваю, делает наверно оборотов 5-7, ровно плавно останавливается.

n00b123

и подскажите, пожалуйста, где все же семистр, на моей плате.

SERVICEMAN

Цитата: Profan от 24 июня 2022, 09:27:36
...ранее кондей cs-e12nkdw работал, ну ,как работал,
включаешь сам по себе дул то сильнее то медленнее,
то на какое-то время останавливался,
спустя пары часов падал в ошибку пока и не переключишь в розетку,
была ошибка на пульте h19 (мотор вн. блока или печатная плата).

1 - Дохлый движок - обрыв датчика Холла.
Плата была исправна, согласно таблицы мануала.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Цитата: Profan от 24 июня 2022, 09:27:36
Сейчас не включается вообще, включаешь думает секунд 10-15, потом сразу ошибка.

2  - А теперь и плата дохлая - симистор, а может и проц.
Пока не пощупаешь - не поймешь. Лучше бы сразу специалиста вызывали.

Profan

Хотите прикол, вчера все собрал обратно, просто тупо собрал обратно и вчера весь вечер все работало, причем все штатно работала, с пульта исчезла ошибка.
Так что вот как-то так.....

SERVICEMAN

Цитата: Profan от 29 июня 2022, 09:19:23
Хотите прикол, вчера все собрал обратно, просто тупо собрал обратно и вчера весь вечер все работало, причем все штатно работала, с пульта исчезла ошибка.
Так что вот как-то так.....
Где-то плохой контакт.

Profan

еще проконсультируйте, пожалуйста, обязательно ли кондей фрионом дозаправлять, если 8 лет он дует нормально, то ничего не нужно - верно я понимаю?

SERVICEMAN

Цитата: Profan от 29 июня 2022, 11:26:28
еще проконсультируйте, пожалуйста, обязательно ли кондей фрионом дозаправлять, если 8 лет он дует нормально, то ничего не нужно - верно я понимаю?
Перепад на внутр блоке:
10...15 С норма.

Profan

т.е. если выдувает 10-15 градусов это норма?

SERVICEMAN


Ремонт кондиционеров