Кондиционер не реагирует на пульт

Автор Бондар_Никола, 27 декабря 2013, 18:35:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Гурнов_Трофим


А где точно на схеме изображен диод UG2D? Я верно его обозначил? И узнать, что  должна показать прозвонка?

Ржаединов_Вит

Цитата: Гурнов_Трофим от 29 декабря 2013, 18:37:21

А где точно на схеме изображен диод UG2D? Я верно его обозначил?

Да, на схеме все обозначил верно, это он и есть.

icenet

Доброго времени суток!
Кондиционер SAMSUNG AQ7A5ME не реагирует на пульт. Диод проверил, рабочий.
Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть проблема?

wartandax


icenet

Подскажите пожалуйста, как его проверить?

wartandax

Да проще сразу поменять на заведомо исправный

icenet

Спасибо за рекомендации. Буду пробовать.

icenet

Что-то по этому фотоприемнику нет никакой информации в инете... Может кто что знает? И в магазинах его не нахожу. Может есть какая-то доступная замена?
Фотоприемник PNA4612MOOHB

wartandax

Возьмите самые распространённые TSOPы, распиновку подберёте по даташиту, главное чтобы совпадала частота

icenet

Наконец-то дошли руки поменять фотоприемник. Поставил TSOP 4836. Все отлично заработало. Спасибо wartandax!

xTiranx

Добрый день! Прочитал что написал icenet, купил TSOP 4836, а он не заработал. У меня тоже кондиционер SAMSUNG AQ7A5ME. Купил припаял. Включаю кондер не реагирует,не на кнопку и не на пульт. Я взял отпаял обратно TSOP 4836 и кондиционер заработал от кнопки.  Может Надо было покупать TSOP 4838?

Kirk



Kirk

после таких самоделкиных полдня ебешься

xTiranx

тогда  надо покупать Tsop 2238 или TSOP32238

Ремонт кондиционеров