Не охлаждает сплит система Tosot Natal T09H-SNE/I/T09H-SNE/O

Автор Вырвыкишка_Па, 20 июня 2020, 14:23:38

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Вырвыкишка_Па

Добрый день. Сплит система Tosot Natal T09H-SNE/I/T09H-SNE/O запускается и внутренний и наружний блоки. Но не охлаждает. При подключении манометрической станции было выявлено, что давление при запуске немного опускается, а затем начинает расти, до 15-17 отмосфер

Ремонт кондиционеров

Kirk

какой фреон? какой кондиционер? Отмосферы так-то разные бывают)))))

wartandax

Залом на трубках скорее всего
Монтаж от застройщика? Для них это обычное дело...

Ilia

Цитата: wartandax от 01 июля 2025, 12:48:20
Залом на трубках скорее всего
Монтаж от застройщика? Для них это обычное дело...
да нормально застройщики монтируют, исключение, разве что монтажники от ПИКа, но это отдельная история, у них все через жопу.

Гарри

Цитата: wartandax от 01 июля 2025, 12:48:20
Залом на трубках скорее всего
Монтаж от застройщика? Для них это обычное дело...
Кто-то берет монтаж от них? Там же только Ровшаны и Джамшуды, а у них все очень даже красиво. Разве что ковры на НБ не вешают :)

Андрюха41

Добрый день! Судя по давлению, у вас классическая картина неисправности четырехходового клапана. Он "залип" и вместо режима охлаждения система переключилась в режим обогрева. Из-за этого наружный блок, который должен работать как конденсатор, пытается быть испарителем, и давление растет.
Также возможен отказ самого клапана или платы управления, которая на него не подает нужный сигнал переключения. Нужна диагностика этих узлов. Рекомендую вызвать мастера. У меня было такое.

Владислав63

Цитата: Вырвыкишка_Па от 20 июня 2020, 14:23:38Добрый день. Сплит система Tosot Natal T09H-SNE/I/T09H-SNE/O запускается и внутренний и наружний блоки. Но не охлаждает. При подключении манометрической станции было выявлено, что давление при запуске немного опускается, а затем начинает расти, до 15-17 отмосфер

Давление растет, а значит, фреон не уходит во внутренний блок и не циркулирует. Скорее всего, заклинил электронный расширительный клапан (ТРВ) на плате внутреннего блока или сгорел его обмотка. Реже — это засор в капиллярной трубке или фильтре-осушителе. Нужно проверять сигнал на ТРВ и прозванивать его обмотку. Если он стоит на плате, часто меняют её целиком.

Ремонт кондиционеров