• Нужна помощь 5 0 5 1

Нужна помощь

Автор Волшебник, 17 февраля 2018, 21:23:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Цитата: ВолшебникЗаправляю я в принципе как ты сказал,
у компрессора отгорели ножки куда провода одевают,масло в нем было черное
90% причина выхода из строя компрессора - перезаправка.
Уровень жидкаря с опилками меди поднимается до уровня клеммной колодки
и замыкает на корпус или между клеммами.
Мыть трассу и ставить антикислотник обязательно.

Волшебник

То что он перезаправлен был это сто пудово, тут этих ухарей хватает и саммое интересное им это с рук сходит, мыть правда не мыл но продувал фреоном 407, балон ушел, продувал все по отдельности

belenko_Natali

спасибо буду знать.

Ремонт кондиционеров