DAIKIN VRV3 ошибка в тестовом режиме - PF.

Автор SERVICEMAN, 14 июня 2019, 00:34:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

DAIKIN VRV3 в эксплуатации более 5 лет.
После процедуры автодозаправки в тестовом режиме на 157 минуте теста появилась ошибка - PF. После сброса питания кондиционер нормально работает. В мануале эта ошибка отсутствует.
Что означает ошибка PF - ?

Тема о вреде автозаправки.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?FID=34&PAGE_NAME=read&TID=39401

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

 PF - ввести в память НБ вес автодозаправки.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Инструкция по монтажу REYQ 8...16 P9Y1B.
http://r410a.ru/upload/daikin/IM_REYQ-P9Y1B_RU_tcm135-192517.pdf

В инструкции по монтажу RXQ 5...12 P7W1B
ввод веса автодозаправки в память НБ не требуется.
http://r410a.ru/upload/daikin/IM_RXYQ-P7W1B_RU_tcm135-193084.pdf

Ремонт кондиционеров