Скорость вращения турбины внутреннего блока

Автор SERG, 15 июля 2016, 18:48:17

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

slabak_sss

пульты менял  ;D не помогает хз поменяю на другую плату  а этой зимой займусь

slabak_sss

щас взял рабочию плату с мидейки проц такоже обвязка такаеже навесил второй комплект  обвесухи  меряю напряжение на моторе турбины 62 вольта даеш нагрузку подымается до 100 вольт а больше не подымается и с пульта турбину не регулирует кокаета фигня   творится.  подскажите пожалуйста  может проц еще что-то отслеживает  и учитывает  при регулирование оборотов. мозги кипят выходной день охота пива попить а тут засада.

slabak_sss

получается  процессор должен видеть нагрузку на турбине и тогда будет регулировать  обороты

SERVICEMAN

Цитата: slabak_sss от 11 августа 2018, 11:26:35
плата дома на стенде все чистое, проверенное  и рабочие, конденсаторы в норме цепь управления силовая (триак ,оптопара в норме ) напряжение без пульсаций,
сигнал с таходатчика прямоугольник приходит  причем замедляеш и ускоряеш мотор - ширина импульса меняется  на проц все доходит с проца выходит прямоугольник на улнку с улнки выхолдит на оптопару все есть но при изминении  на пульте скорости вентилятора  импульс не меняется  через секунд 20 уходит в аварию  мигает повер. поменял проц работает но чета  скорость тоже не регулируется блин но в ошибку не уходит. чертовщина какаета
Движок надо нагрузить крыльчаткой.
В этом секрет фокуса.

Ремонт кондиционеров