Автор Epson Storm, 03 июля 2018, 22:43:09

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Epson Storm

Прошу помощи в ремонте мобильничка Uniel TAC-15 не запускается компрессор. Что было проверено и предпринято:1)компрессор жив 100%
2)датчики испарителя и конденсатора жиаы 100%
3)Кондей при включении проходит самодиагнстику и запускает вентилятор испарителя,температура выставлена на минимум,реле запуска молчит...
Было предпринято:1)При отключенном от сети кондиционере зажимаем кнопку MODE(выбор режима работы),вставляем вилку в розетку,отпускаем кнопку MODE,кондиционер сигналит тестом самодиагностики и запускает компрессор,в таком наглом режиме работает примерно минут 30-40 и отключает компрессор,любые нажатия кнопок во время его работы отключают компрессор и дальше работает как вентилятор,компрессор не запускается,только через вынимание вилки,что это может быть? Мозги поплыли ?

Ремонт кондиционеров

towarish

Какая температура в помещении?

wartandax

Похоже на мозги
А поплавок бачка в порядке? Может он не даёт включить компрессор?

Epson Storm

Поплавок в поряде,при отключении разъёма поплавка уходит в стандартную ошибку переполнения,это не он...ну а если мозги,что делать тогда ? С мозгами то ?

wartandax

Это не по железу, скорей прошивка, перезалейте


Ну и датчик  температурный всё-таки ещё раз проверьте


Можно приколхозить универсальную плату ещё...

Epson Storm

датчики подкидывал заведомо исправные,эффект 0

Epson Storm

как с прошивкой быть,впервые слышу,телефоны прошивал,кондиционер ниразу...

wartandax

На сплитах ПЗУшка 8ногая стоит, в ней прошивка, Русклимат, к примеру, их уже сразу прошитыми продаёт.
Как у Юнэля с этим, не знаю....