Прецизионный кондиционер, меняется давление в системе.

Автор Николай3434, 04 апреля 2018, 20:01:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Николай3434

Прецизионный кондиционер Delonghi.
Устранена утечка сервисного порта, заменен осушитель.
Заправлен по весам по паспорту на 4,2кг.
Половина газом половина жидкарем.
вот видео для полного представления проблемы:

Помогите пожалуйста в чем может быть дело?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Так наверное регулятор давления на выносном конденсоре ступенчатый? И дельта большая.

SERVICEMAN

Цитата: Николай3434 от 04 апреля 2018, 20:01:04
Прецизионный кондиционер Delonghi.
Устранена утечка сервисного порта, заменен осушитель.
Заправлен по весам по паспорту на 4,2кг.
Половина газом половина жидкарем.
вот видео для полного представления проблемы:

Помогите пожалуйста в чем может быть дело?
Модель?
Газ?


В глазке пузыри?
4кг с учетом трассы?

Похоже на недозаправку, при условии чистых фильтров кондиционера.
Время устаканивания после старта - 15 мин - 40 минут.

Viktor 555

...  а заправка с учетом рессивера ?  регулятор давления какой ?     P.S.   на этом форуме инфы  Вы дали больше.                http://holodforum.ru/showthread.php?t=30871&p=568752#post568752

Николай3434

Всем спасибо за подсказки, на самом деле все оказалось банально... не хватало фреона. А температура конденсации "плавала" так как на всасе стоит fsy-41s, который от недостаточного давления выходил за регулировочные пределы регулировки оборотов вентилятора.

SERVICEMAN

Цитата: Николай3434 от 15 мая 2018, 01:19:57
Всем спасибо за подсказки, на самом деле все оказалось банально... не хватало фреона. А температура конденсации "плавала" так как на всасе стоит fsy-41s, который от недостаточного давления выходил за регулировочные пределы регулировки оборотов вентилятора.
fsy-41s - если без капиллярки, запаянный перед конденсатором, потечет на 3-5 году эксплуатации.

Ремонт кондиционеров