Mitsubishi FDUM45KXE6F

Автор Serg210, 26 марта 2018, 10:58:37

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Serg210

Здравствуйте.
Плата  PJA505A224 D, сгорел резистор маркировка R33, R36; возможно задет кондер C55.
Ремонтнопригодна? или искать новую?
Спасибо

Ремонт кондиционеров

Viktor 555

фото можно бы и покрупнее... а ИИП вполне ремонтопригоден.  ЗЫ. проверьте плату с внешним иип.     ... почитайте тут http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=45338&MID=158256#message158256

Serg210

Спасибо, но это слишком.... я простой пользователь)

Serg210

Вотъ

Viktor 555

... тогда Вам к Смотрящему Форума...

wartandax

Кондиционер далеко, поэтому отказался делать плату, так как часто возникают проблемы, установщики накосячат, спалят или ещё чего, потом разгребать, принципиально не делаем щас

SERVICEMAN

Цитата: Serg210 от 26 марта 2018, 10:58:37
...Плата  PJA505A224 D,
сгорел резистор маркировка R33, R36;
возможно задет кондер C55.
Ремонтнопригодна? или искать новую?...
Плату отремонтирую.
Микросхема рядом с R33, R36
- STRL452 - угадал?
Наверняка, она неисправна.
Трансформатор тоже может быть, но не обязательно.

Фотки плохие, не видно.

Ремонт кондиционеров