Ошибка кондиционера Мbдеа MSG-24HR

Автор master_flom@mail.ru, 04 февраля 2018, 17:29:06

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

master_flom@mail.ru

Кондиционер Мидеа MSG-24HR, мигает PRE-DEF красным быстр и без остановки. Снял плату, подключил трансформатор и внутренние датчики. Мотор внутреннего  вентилятора не подключал. Включаю -слышно-реле щелкает, сигнал слышно и опять в ошибку

Ремонт кондиционеров

Viktor 555

в Талмуде сказано, что   ...Если скорость вращения вентилятора падает слишком низко (ниже 300 об/мин) и находится на
этом уровне 50 секунд, блок отключается и светодиодный индикатор сообщает о неисправности,
при этом блок не может возобновить работу автоматически.                      Коды ошибок сплит-систем Midea Модель 24 серии MSG
Мигает - Operation, Timer, Defrosting, Auto    Сработало 4 раза защита компрессора по перегрузке
Мигает - Timer    Не работает комнатный термистор на внутреннем блоке
Мигает - Operation    Не работает трубный термистор на внутреннем блоке
Мигает - Defrosting    Не работает термистор на наружном блоке
Мигает - Defrosting, Auto    Сработала защита наружного блока (для 380В) или не работает термистор наружного блока
Мигает - Auto,    Ошибка платы EEROM