• ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF 5 0 5 1

ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF

Автор сега, 28 ноября 2017, 19:32:13

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Цитата: Viktor 555 от 02 декабря 2017, 16:41:04
...  ЗЫ.
землить только в одной точке - дайкин прав.

А УЗО 0.03А - нормально?

Viktor 555

касаешься корпуса рукой и УЗО срабатывает...

сега

Я так понимаю вы хотите сказать проблема в кабелизацыи что экрана не подключена?но раньше система работала!

SERVICEMAN

Цитата: Viktor 555 от 02 декабря 2017, 17:02:43
касаешься корпуса рукой и УЗО срабатывает...
Было дело.
FGL AOG54UJBMR + 5 внутрянок
В гарантийный срок.
Заявка - срабатывает УЗО 0.03А
Решение.
Установили УЗО 0.1А

сега

Я так понимаю вы настаиваете? ???

сега

Вы настаиваете на этом???ок спасибо огромное.как заплатят проверим

сега

Подскажите где можно найти программу подбора на VRF NEW GENIAL???СПАСИБО

wartandax

Цитата: сега от 04 декабря 2017, 20:27:11
Подскажите где можно найти программу подбора на VRF NEW GENIAL???СПАСИБО


Скачать бесплатно на сайте дистрибьютора, если нет, обратиться к своему менеджеру у дистрибьютора.

сега

Добрый вечер.помогите с литературой где можно скачать на маквей MDS-100BR

сега



сега

Спасибо огромное очень подошло.мы эту систему 3 года назад ставили.щас какой то товарищь пришёл на наружки все дипы по переключал на внутрянках срезал два датчика и ещё не поленился внутренние разобрать и и там дипы  по переключать.спасибо.

сега

Хочу вернутся к хайсенсу.УЗО проверили нет его всё на прямую.кабель общения поменяли нет результата.да и щас ошибка 53.и ещё рядом стоит такая-же система мы поменяли кабели общения.где на наружки была ошибка её нет а где не было там она вышла.

сега

Спасибо всем нашли причину беспокойствия

wartandax