Нужен совет. Сплит-система фирмы «Daikin» FTYN25GXV1B

Автор Swallows50, 22 сентября 2017, 08:04:23

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Swallows50

В аппаратных, находящихся в труднодоступных населенных пунктах, были установлены сплит-системы фирмы «Daikin» FTYN25GXV1B 2011 года производства. Дистанционное управление сплит-системами не предусмотрено.
В период эксплуатации объектов была выявлена неисправность, повторяющаяся на всех  сплит-системах:
- после пропадания питания на объекте (случается достаточно часто), сплит-системы, при восстановлении электроснабжения, периодически (не после каждого и каждый раз после различного числа отключений) не возвращаются в рабочий режим;
- возобновление работы сплит-системы возможно только с пульта ДУ кнопкой вкл/выкл или кнопкой on/off на внутренних блоках сплит-систем, что для необслуживаемых объектов в труднодоступных пунктах вызывает большие трудности. После  включения сплит-системы работают в штатном режиме.

При этом:
1) Коды ошибок отсутствуют на внутренних блоках;
2) Давление фреона в норме;
3) Диапазон внешних температур не влияет на появление данной неисправности;
4) Визуально сплит-системы не имеют каких-либо повреждений.

Описанная ситуация возникает только с моделями FTYN25GXV1B, другие типы сплит-систем в аналогичных условиях работают без замечаний.

В чем может быть причинах сбоев и какие технические решения можно порекомендовать по ее устранению.

Ремонт кондиционеров

Viktor 555

  перемычка JC перерезана?    (авторестарт)

SERVICEMAN

Цитата: Swallows50 от 22 сентября 2017, 08:04:23
...«Daikin» FTYN25GXV1B 2011 года производства. Дистанционное управление сплит-системами не предусмотрено.
В период эксплуатации объектов была выявлена неисправность, повторяющаяся на всех  сплит-системах:
- после пропадания питания на объекте (случается достаточно часто), сплит-системы, при восстановлении электроснабжения, периодически (не после каждого и каждый раз после различного числа отключений) не возвращаются в рабочий режим;
- возобновление работы сплит-системы возможно только с пульта ДУ кнопкой вкл/выкл или кнопкой on/off на внутренних блоках сплит-систем, что для необслуживаемых объектов в труднодоступных пунктах вызывает большие трудности. После  включения сплит-системы работают в штатном режиме.

При этом:
1) Коды ошибок отсутствуют на внутренних блоках;
2) Давление фреона в норме;
3) Диапазон внешних температур не влияет на появление данной неисправности;
4) Визуально сплит-системы не имеют каких-либо повреждений.

Описанная ситуация возникает только с моделями FTYN25GXV1B, другие типы сплит-систем в аналогичных условиях работают без замечаний.

ПДУ проводной или ИК - ?
Рекомендация.
Установить устройство ротации ССМ33, это устройство нажимает кнопку ON/OFF по каналу ИК автоматически, поочередно или вместе на двух сплитах и контролирует температуру в помещении.

SERVICEMAN

Цитата: Viktor 555 от 23 сентября 2017, 12:27:08
  перемычка JC перерезана?    (авторестарт)
Авторестарт либо есть, либо нет.
В данном случае дефект - нестабильный авторестарт.

Устройство наблюдения за кондиционером в серверной по сигналам аварийной самодиагностики.
http://forum.masterxoloda.ru/aksessuary/distancionnyj-kontrol-sostojanija-kondicionera-v-servernoj/

А может быть лучше поставить комповый ИБП или от серверого ИБП запитать мозги кондиционера -  ?

144

Цитата: Viktor 555 от 23 сентября 2017, 12:27:08
  перемычка JC перерезана?    (авторестарт)
насколько я помню,то авторестарт есть по умолчанию,а если перекусить перемычку,то его не будет.
Надо обратить внимание на неё. Другой причины быть не может.

Ремонт кондиционеров