• ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи. 5 0 5 1

ME мульт 2 головы MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.

Автор SERVICEMAN, 19 августа 2017, 07:21:41

« назад - далее »

0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Mitsubishi Electric  мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.

На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
без предварительной засветки светодиода,
значит дохлые обе внутрянки.

1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 - Пощелкал переключатели на наружке  SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.

Заключение:
Неисправна плата управления внешнего блока.
Плату управления демонтировать, померять не удалось.
Внешний блок вплотную к потолку прикреплен.

Что может выйти из строя в плате управления внешнего блока?

P.S.
Ловушка от МЕ и DAIKIN.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/ftxsrks42g2v1b-oshibka-u4-net-svjazi/
Фазу воткнуть в линию связи не решился, т.к. нет доступа к плате наружки.
Какая начинка платы - неизвестно.
Отсутствие реакции светодиодов наружки на переключатели SW1, SW2
свидетельствует о неисправности платы наружки.



Ремонт кондиционеров

wartandax

С наружке в ME идёт 24 В постоянку, а не 220 В, так же?
После инициируется ответный сигнал 12 В постоянки от внутрянки, так?

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 19 августа 2017, 23:59:27
С наружке в ME идёт 24 В постоянку, а не 220 В, так же?
После инициируется ответный сигнал 12 В постоянки от внутрянки, так?
Для других моделей верно.

Но МЕ MSZ-EF25VE2W иное поведение:
- дает 1 раз в линию связи AC220V в течение 3 сек. в режиме сброса ошибок с морды внутрянки.

Наружка MUZ-EF25VEH, запускается,
если получит пинок AC220V (3 сек.) от внутрянки по линии связи,
а после этого с наружки появятся нормальные импульсы - 12V-24V на линии связи.



wartandax

Запрошу информацию у первоисточника.
Подтверждение напишу здесь.

SERVICEMAN

Цитата: SERVICEMAN от 19 августа 2017, 07:21:41
Mitsubishi Electric  мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.

На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
без предварительной засветки светодиода,
значит, (согласно мануала!!!) дохлые обе внутрянки.

1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 - Пощелкал переключатели на наружке  SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.

Заключение:
Неисправна плата управления внешнего блока.
Плату управления демонтировать, померять не удалось.
Внешний блок вплотную к потолку прикреплен.

Что может выйти из строя в плате управления внешнего блока?

P.S.
Ловушка от МЕ и DAIKIN.
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/ftxsrks42g2v1b-oshibka-u4-net-svjazi/
Фазу воткнуть в линию связи не решился, т.к. нет доступа к плате наружки.
Какая начинка платы - неизвестно.
Отсутствие реакции светодиодов наружки на переключатели SW1, SW2
свидетельствует о неисправности платы наружки.

Отчет.
Дефект ушел после демонтажа наружки.
Кондиционер смонтирован, работает вторую неделю нормально.

Уважаемый wartandax, прокомментируйте,  пожалуйста, очипатку в мануале,
в алгоритме самодиагностики, по отсутствию засветки светодиода OPERATE перед троекратным писком (нет связи), свидетельствующей о неисправности внутреннего блока.
Это поведение не соответствует действительности.

Проверено на двух кондиционерах.
Без засветки оказался неисправен внешний блок, а не внутренний.


wartandax

Так не понял, что было сделано для ремонта кондиционера?

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 08 сентября 2017, 23:28:31
Так не понял, что было сделано для ремонта кондиционера?
Ничего.
Плата заработала сама.
Может где-то трещина, плохой контакт...

НОРМА
Автономное поведение НБ (клеммы 2-3) , тестер DT3343:
1 - DC=+25V, без импульсов.
2 - DC=+12V...+22V, появляются импульсы ПРД, если подключен внешний D+R.
3 - Светодиоды на доп. плате НБ отмаргивают отсутствие межблочной связи.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Аналогичная связь  у GREE, такой же принцип у ME.
http://www.go-gddq.com/down/2014-10/14102512557891.pdf

SERVICEMAN

Цитата: SERVICEMAN от 08 сентября 2017, 23:33:44
НОРМА
Автономное поведение НБ (клеммы 2-3) , тестер DT3343:
1 - DC=+25V, без импульсов.
2 - DC=+12V...+22V, появляются импульсы ПРД, если подключен внешний D+R.
3 - Светодиоды на доп. плате НБ отмаргивают отсутствие межблочной связи.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Аналогичная связь  у GREE, такой же принцип у ME.
http://www.go-gddq.com/down/2014-10/14102512557891.pdf
Пробник тока (Шприц FBT) для диагностики передатчика линии связи НБ без ВБ:

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Измерение на НБ, без межблочного провода cо шприцом FBT.
Видна работа передатчика уровень DC=22V просаживается до 2V.
Это работает передатчик НБ без ВБ:

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Общение НБ и ВБ со шприцем FBT:
Относительно уровня DC=+18V, положительный импульс 4V - это ПРД ВБ.
Относительно уровня DC=+18V, отрицательный импульс 19V - это ПРД НБ.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


https://holodforum.ru/showthread.php?t=36820

Ремонт кондиционеров