• BALLU BCFA/OUT-48HN1 5 0 5 1

BALLU BCFA/OUT-48HN1

Автор Соловьев_Макс, 03 октября 2016, 16:49:41

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

wartandax

Регулятор давления штатный может глючит? Замените на любой другой

вася 44

Так в теплую погоду все нормально работает

wartandax

А разве в тёплую нужна коррекция давления? Почему их и называют "зимний комплект"

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 12 июля 2017, 20:04:10
А разве в тёплую нужна коррекция давления?
Почему их и называют "зимний комплект"
Позвольте не согласиться, уважаемый wartandax.

Подключение зимника бывает разное.
Бывает так, что зимник работает только при отрицательной Т, а бывает и так, что
во всем температурном диапазоне и зимой, и летом он крутит вентилятор.

Теплая температура - очень разная  +18C<Т<+27C.
Конденсатор может быть загрязненным, он подкинет Т до +50С и выше.
В зимнике SC-4 из Польши, была предусмотрена авария +60С - чисть конденсатор.
Поэтому 2-3 скорости вентилятора предусмотрены в серьезных кондиционерах.
Поэтому возможен указанный дефект.

SERVICEMAN

Цитата: вася 44 от 12 июля 2017, 15:39:10
День добрый. Подскажите пожалуйста что то не могу догнать. Имеется три одинаковые кассеты Ballu BLC_C-48HN1. В теплую погоду работают прекрасно примерно от +20 и выше но стоит только пуститься температуре ниже +18 и тп. Все три сплита уходят в аварию по низкому или высокому давлению ( моргает индикатор 9 раз), после сброса питания кондеи продожают работать в нормальном режиме и такая ерунда не всегда в прохладную погоду могут работать и день и два а на третий бах и ушли в аварию питание сбрасываешь он час два отрабатывает и опять а может и нормально продолжить работать. Уже побывали и перезаправлять по весам не помогло. как только теплеет на улице так все нормально работает.
Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
http://shop.ballu.ru/catalog-ballu/4725.html
Одна из версий:
Зимник глючит, термодатчик установлен ошибочно.

wartandax

Цитата: SERVICEMAN от 13 июля 2017, 16:05:08
Цитата: вася 44 от 12 июля 2017, 15:39:10
День добрый. Подскажите пожалуйста что то не могу догнать. Имеется три одинаковые кассеты Ballu BLC_C-48HN1. В теплую погоду работают прекрасно примерно от +20 и выше но стоит только пуститься температуре ниже +18 и тп. Все три сплита уходят в аварию по низкому или высокому давлению ( моргает индикатор 9 раз), после сброса питания кондеи продожают работать в нормальном режиме и такая ерунда не всегда в прохладную погоду могут работать и день и два а на третий бах и ушли в аварию питание сбрасываешь он час два отрабатывает и опять а может и нормально продолжить работать. Уже побывали и перезаправлять по весам не помогло. как только теплеет на улице так все нормально работает.
Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
http://shop.ballu.ru/catalog-ballu/4725.html
Одна из версий:
Зимник глючит, термодатчик установлен ошибочно.


Ну в итоге вы согласились) То же самое и я говорю, или нет зимника вообще или глючит.
В такой фигне как Баллу, Мидеа и т.д. это нормально

игорьс

Та же проблема с кондиционером.Напишите как нашли выход.

Ремонт кондиционеров