Автор Антон, 25 июня 2017, 09:20:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Антон

Здравствуйте. Перестал холодить мой старенький японец. Стал ковырять по цепочке включения и уперся в процессор - выход процессора отвечающий за реле компрессора (RY-PWR на схеме) постоянно в "0". Проверил датчики, питание, всё в норме. Компрессор принудительно - запускается. Процессор? :-X

Ремонт кондиционеров

drug

а зачем собственно вопрос?? ясен пень))))))

ну может еще улн-ка лажать, выпаять или сдуть, не знаю как там, и посмотреть как проц себя поведет

Anthony

Ну мало ли что там ещё может отвечает за включение компрессора)), не работал с кондиционерами.
Что же делать если проц? Ни плат ни процов я не нахожу на эту модель. :'(
Запитывать компресор от карлсона?
Топикстартер.

drug

еще раз
uln2003 есть?
схему или хотябы модель?


drug


Антон

Отпаял А2003 - заработало на столе RY-PWR  ::). Странно это, закрылка ведь работала, бипер тоже пищал.. Щас поищу замену отпишусь

drug


Anthony

Друг, заменил a2003g на UNL2003 (тоже самое), теперь реле стало включаться, питание на катушку поступает, но на самих контактах нет напряжения, то есть не замыкаются, хотя щелкает. Там же по схеме обычное реле.. Придется вскрывать его. Схема ваша поподробней будет.

drug



Anthony

Друг, у меня тот же самый мануал, только на русском..
Реле если менять то зимой)), а то ждать 3 дня пока привезут можно расплавиться!  :-\
Вырезал окошечко небольшое сбоку, и оно заработало, почистил серебро на всяк случай, заклеил окошко лизалентой, пол часа - полет нормальный!
Итог - драйвер 2003 и реле RY_PWR.
Огромная благодарность Другу за помощь!!!  :)