• Кондиционер General Climate GU-S30 не запускает компрессор 5 0 5 1

Кондиционер General Climate GU-S30 не запускает компрессор

Автор mihaj-s, 09 мая 2017, 09:06:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

mihaj-s

Кондиционер  General Climate GU-S30 не запускает компрессор,датчики в  внутреннем блоке  при температуре в помещении  19 градуса 13,8 ком 13,7 ком ,Датчик в наружном блоке на конденсаторе 10 ком  температуру не мерил,красный индикатор светится. С пульта  все режимы, переключаются.  При принудительном пуске с пускателя компрессор работает. В обоих блоках 5 и 12 вольт имеются. Кто может сталкивался с такой проблемой.Подскажет  в чем проблема?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Напряжение на контактор идет?


Зачем изображение архивируете?
Как я его увижу в теме?


mihaj-s

На контактор подцепил лампочку.

wartandax


mihaj-s


wartandax

Значит, какая-то ошибка должна выскакивать!
Есть ошибка?

mihaj-s

Ошибок нет.  Снял обе платы ,соединил на столе подал питание .Вот такая картина .

mihaj-s


mihaj-s

Отпаял память 24c04wp .Считал программатором TL866,он пустой одни FF.Так должно быть или прошивка слетела?

AlexW

В 24с04 последний адрес должен выть 1FF, а у Вас 7FF.
Вы микросхему выбрали 24c16.

mihaj-s

Поспешил,извиняюсь.Считал как 24c04.

AlexW

Все равно вся в "FF". Сам чип памяти пробовали записать чем-нибудь кроме "FF",запоминает данные?

mihaj-s

Пишется,читается.

AlexW

Получается что процессор не "общается" с пустой памятью.
Как в этой модели подписаны светодиодные индикаторы - Operation_Timer_Defrosting_Auto или по другому?

mihaj-s

Индикаторы в той же последовательности ,но точно не могу сказать .Кондиционер находится за 20 км.  Так на EEPROM 8 vcc 5 вольт
                                      6 scl 0 вольт
                                      5 sda 4.8 вольт