• Как запустить внутренний блок. 5 0 5 1

Как запустить внутренний блок.

Автор govorun251, 12 июля 2016, 23:21:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

govorun251

Всем привет.
Помогите разобраться, и не пинайте за нецелевое использование внутреннего блока.
Имеется внутренний блок DAIKIN FTXE35BVMA8? универсальный пульт KT-518.
Имеется огромное желание использовать сей девайс в роли фанкойла.
В данный момент при подаче питания жалюзи отрабатывают крайние положения, крыльчатка не быстро крутится, потом все затихает, зеленый светодиод , возле кнопки включения, равномерно моргает, с паузой раз в секунду. Перебрал все возможные коды на пульте, реакции ноль.
Как бы его обмануть ,что вся система на месте, не хочется терять его существующие функции, регулировка оборотов, подвижные жалюзи.
За любую помощь буду признателен!

Ремонт кондиционеров

wartandax

Считайте родным пультом ошибку и устраните её

govorun251

Универсальный пульт этого не может? И еще бы знать какой там должен быть пульт. Он вообще может работать в отсутствии наружного блока, в смысле вентилятор, жалюзи, может быть есть какой нибудь другой способ считать ошибки, как в машинах например по вспышкам светодиода через определенные промежутки времени или типо того?

wartandax

Не знаю, схему или сервис мануал прикрепите, глянем и скажем

govorun251

Вот нашел у вас, ничего не понял, пробовал переводить, все равно не понял.

hell_boy

Почти похожая задача. DAIKIN FTYN60LV1B / RYN60LV1B без зимнего комплекта. При работающем центральном отоплении надо отключить наружный блок от слова вообще, а внутренный блок запустить на вентиляцию, чтобы ошибок не возникало. Такое возможно?

144

Включи на охлаждение и поставь плюс 30,а вентилятор на максиум

hell_boy

Цитата: 144 от 31 января 2017, 18:43:56
Включи на охлаждение и поставь плюс 30,а вентилятор на максиум
Спасибо за совет. Если я смогу поставить на охлаждение, то смогу поставить и на вентиляцию. Проблема в том, что сплит находится под управлением блока ротации СРК-М, там переключение режимов и установка температуры не предусмотрены. Пульт конфискован начальством. Когда подается отопление - надо отключить наружный блок, когда отопления нет - включить. Например, если я оборву OF и COMP и подменю наружный термистор на внутренний будет работать без ошибок?

144

Если начальство пульт отобрало,значит кондиционер не нужен. )
Если снять нулевой провод с внешнего блока то наверное он работать не будет? Зачем все остальные трогать?
Я уже начинаю понимать,почему пульт отобрали!
Не надо лазить ,без спец подготовки,в кондиционеры,оснащенные зимними комплектами и блоками ротации,зимой,да впрочем и летом тоже. Если нужен вентилятор,принеси или купи за 500 рублей. Зачем гонять для этого машину ценой в полтос?

hell_boy

Цитата: 144 от 01 февраля 2017, 07:58:15
Если начальство пульт отобрало,значит кондиционер не нужен. )
Отобрало, потому что какой-то умник стуканул, что настройки сбивают.
Цитата: 144Если снять нулевой провод с внешнего блока то наверное он работать не будет? Зачем все остальные трогать?
По правилам эксплуатации электроустановок отключаются фазные провода
Цитата: 144Я уже начинаю понимать,почему пульт отобрали! Не надо лазить ,без спец подготовки,в кондиционеры,оснащенные зимними комплектами и блоками ротации,зимой,да впрочем и летом тоже. Если нужен вентилятор,принеси или купи за 500 рублей.
Вы мой вопрос читали? Зимнего комплекта нет, зимой работает центральное отопление, помещение - на сваях, промерзает пол, но под потолком - вполне комфортно, даже жарко. Голова потеет, ноги мерзнут, люди болеют. Вариант принести вентилятор за 500 рублей - не прокатывает: площадь помещения 200 квадратов, объем - 600 кубов. Лишние розетки - не предусмотрены, вернее - заботливо убраны по приказу начальства.

Ремонт кондиционеров