Сплит-система перестала греть.Трубка из насоса- горячая, обратка - холодная :(

Автор Сергей К., 08 января 2017, 15:42:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Сергей К.

Добрый день. Нужен совет. Сплит -система (фирма TCL)  перестала греть. Трубка  из насоса идет горячая, а обратка - холодная.  И на месте соединения  медных трубок  в 3х метрах  от насоса ( сделано было удлинение) обнаружил небольшую  течь масла ( выдавило несколько капель).   Что может быть?

Ремонт кондиционеров

144

Цитата: Сергей К. от 08 января 2017, 15:42:16
Добрый день. Нужен совет. Сплит -система (фирма TCL)  перестала греть. Трубка  из насоса идет горячая, а обратка - холодная.  И на месте соединения  медных трубок  в 3х метрах  от насоса ( сделано было удлинение) обнаружил небольшую  течь масла ( выдавило несколько капель).   Что может быть?
Пора масло менять.)

Сергей К.

 Аппарат используется около 1 месяца! Новый.   Уже пора что ли?

144

Цитата: Сергей К. от 08 января 2017, 17:13:15
Аппарат используется около 1 месяца! Новый.   Уже пора что ли?
Ну откуда же мы можем знать что у Вас?
Представьте я спрошу у врача по телефону : что то человек перестал ходить и около ноги 5 капель крови. Что он подумает?
Надо обратиться к установщикам сначала.
Если на форуме что то хотите узнать,то конкретней надо спрашивать. Что за аппарат,сколько лет,как использовали,где установлен,какая погода и что конкретно значит : "перестал греть" .  Так то капли масла указывают что криворукие монтажники плохо завальцевали,но фиг его знает,может и заводской брак,а может и нормально всё. Больше надо информации и фото,тогда и ответы будут.

zice

УТЕЧКА ГАЗА ПОДМОТАЙ ИЗОЛЕНТОЙ ШУТКА ВЫЗОВИ МАСТЕРОВ НОРМАЛЬНЫХ И БУДЕТ СЧАСТЬЕ

Сергей К.

если Вы не знаете что за проблема может быть -не надо напрягаться!!! если кто уже сталкивался с подобным - ему есть , наверное, что посоветовать :)  не важничайте, плз.

wartandax

На 99,% утечка фреона.
Вызывайте монтажников, пусть устраняют утечку и спускают оставшийся фреон , вакуумируют и по массе новый заливают, столько сколько написано на шильдике.
Если что-то сделаете не так как написано, то долго будете мерзнуть.


Монтажники обычно халявят и под разными предлогами будут говорить, что вакуумировать не надо, заправить можно по давлению и т.д.
Не ведитесь, иначе ничего хорошего не будет...

144


wartandax


144

Цитата: wartandax от 09 января 2017, 08:45:01
Где - 35, в Сибири?
На пайке масло, так что он точно спущен.
Так то в центральной России 5 дней уже как холодно, :)
Что не заметил?
И кондиционер как я понял там совсем не инвертор.
В общем то я согласен с диагнозом,но исходных данных очень мало. Вполне может оказаться что этот человек начитавшись форумов,подаст в суд на наших криворуких коллег. В Астрахани,если я не ошибаюсь, был такой случай,когда за РАБОТАЮЩИЙ кондиционер,чувак получил с установщиков деньги за монтаж и за кондиционер,кажется сверху тоже было сколько то. Там что то типа не так красиво было сделано.
Тоже блин на форумах ему всё рассказали,как оно должно быть.

wartandax

Часто встречаюсь с ситуацией, когда фреона , допустим , процентов 60 в кондиционере, летом охлаждает.
А вот зимой совершенно не хватает!
Пока не заправить по полной, отказывается нормально работать!


Хотя да, исходных данных очень мало...Может там погружной насос установлен, вот он и не качает тепло)

hellberg

Цитата: 144 от 09 января 2017, 14:21:59
Цитата: wartandax от 09 января 2017, 08:45:01
Где - 35, в Сибири?
На пайке масло, так что он точно спущен.
Так то в центральной России 5 дней уже как холодно, :)
Что не заметил?
И кондиционер как я понял там совсем не инвертор.
В общем то я согласен с диагнозом,но исходных данных очень мало. Вполне может оказаться что этот человек начитавшись форумов,подаст в суд на наших криворуких коллег. В Астрахани,если я не ошибаюсь, был такой случай,когда за РАБОТАЮЩИЙ кондиционер,чувак получил с установщиков деньги за монтаж и за кондиционер,кажется сверху тоже было сколько то. Там что то типа не так красиво было сделано.
Тоже блин на форумах ему всё рассказали,как оно должно быть.
Сами виноваты, что не смогли свою работу отстоять. Значит либо реально косяк был, либо не стали связываться с клиентом. Хотя денег наверное не мало отвалили. Если уверен в своей работе, то нужно ее отстаивать. А не уверен - так не берись.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Так он же ведь им даже не позвонил,сразу на форумы полез с вопросами.

Ремонт кондиционеров