Dantex RK 18SDM2 - выгорел трансформатор

Автор Shooter, 16 июля 2013, 09:46:14

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Shooter

Электрик при подключении Dantex RK 18SDM2 подал на вход 380В вместо 220В. Внутренний блок приказал долго жить, а конкретнее сгорел трансформатор. Схемы нет и по остаткам трансформатора определить его параметры (входное, выходное напряжения) не могу. Может, кто подскажет какой там стоял и его аналоги?

Ремонт кондиционеров

Леонид

Трансформатор там на 13 вольт и 600 мА. Вчера вот только менял на Медее и Дженерале. Только там ночью был скачок, когда не работало ничего.

liudmyla

Подскажите и мне, пожалуйста. У меня не запускается на внутреннем вентилятор, хотя принудительный пуск его всегда успешен. При включении кондера, наружный блок пашет некоторое время, высвечивает ошибку и включает защиту. Я виню во всем датчик, но он вроде к ошибке отношения не имеет.

Xolodok

Следует внимательно посмотреть на проводку, которая идет на вентилятор, все может не так сложно, просто предохранитель не справился.

Shooter

Цитата: Леонид от 16 июля 2013, 10:04:17
Трансформатор там на 13 вольт и 600 мА. Вчера вот только менял на Медее и Дженерале. Только там ночью был скачок, когда не работало ничего.
Спасибо! Пойду подбирать аналог, а то и так много времени ушло на выяснение такой мелочи. Может еще успею купить и поменять. Отпишусь о результатах.

Freddy

Снимите плату и проверьте еще приход Да, еще бы неплохо (если первый вариант ничего не даст) проверить импульсник.

Shooter

Беда не приходит одна. :( Трансформатор заменил, но не запускается вентилятор внутреннего блока. Сам вентилятор исправен – принудительно запускал. При запуске кондиционера наружный блок работает, затем высвечивается ошибка и срабатывает защита (как я понял, срабатывает защита по току). Что за фигня?

Чупакабра

Меняй семистор в цепи управления. Эт такая пластмассовая деталь черного цвета с тремя лапками. Еще могла улететь оптопара гальваноразвязки семистор-процессор...
Если не силен в электронике, покажи плату телемастеру, хороший мастер разберется и без схемы.

Леонид

Shooter посмотри еще цепь питания вентилятора, и откуда приходит на него 220 Вольт. Думаю, что должно через предохранитель.

Shooter

Цитата: Леонид от 17 июля 2013, 10:34:23
Shooter посмотри еще цепь питания вентилятора, и откуда приходит на него 220 Вольт. Думаю, что должно через предохранитель.
Его родимого в первую очередь проверял.  :) Целый. Отдал плату знакомому электронщику, пускай покопается. Сказал через пару часиков позвонить узнать результат.

Freddy

Цитата: Леонид от 17 июля 2013, 10:34:23
Shooter посмотри еще цепь питания вентилятора, и откуда приходит на него 220 Вольт. Думаю, что должно через предохранитель.
Кстати, можно подавать напрямую. Заодно проверить, работает он, или нет. Берете генератор, резисторы и конденсаторы и моделируете ситуацию.

Vlad

Есть такая вероятность, что проблема в моторе. Кстати, а с наружным блоком все в порядке? Я имею в виду винт, теплообменник, конденсатор...

Shooter

Беда не приходит одна. :( Плату отремонтировали, но при запуске она снова накрылась. Отключается по высокому. Ток главное скачет – 6,5А - 8,2А, хотя номинал 7,4А. Может клещи врут?

Taras

Ты вот все таки объясни, что значит выражение "отключается по высокому"? По высокому давлению в системе? Или высокому току? Или же что-то еще? У тебя вроде бы не работал винт внутрянки. Что там электронщики меняли? Транзистор, который и запускает этот винт? Если снова он же накрылся, то проблема в электрическом двигателе. А то, что ток скачет, то может он попросту в самой сети не стабилен?

Shooter

Цитата: Taras от 17 июля 2013, 23:55:43
Ты вот все таки объясни, что значит выражение "отключается по высокому"? По высокому давлению в системе? Или высокому току? Или же что-то еще?
Если верить ошибке, то по высокому току отключается.
Цитата: Taras от 17 июля 2013, 23:55:43
Что там электронщики меняли? Транзистор, который и запускает этот винт? Если снова он же накрылся, то проблема в электрическом двигателе.
Да, транзистор, но поставили менее мощный. Но я уже нашел родной и поставил – ситуация не меняется. Напрямую работает нормально.
Цитата: Taras от 17 июля 2013, 23:55:43
А то, что ток скачет, то может он попросту в самой сети не стабилен?
Остальные как то же работают.
А если защиту по току отрубить?