• ошибка Е4-пробой защиты внешнего блока, что это и как исправить 5 0 5 1

ошибка Е4-пробой защиты внешнего блока, что это и как исправить

Автор Димыч, 04 октября 2016, 22:26:51

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Димыч

ошибка Е4-пробой защиты внешнего блока, что это и как исправить

Ремонт кондиционеров

wartandax

Похоже на ошибку перевода с английского языка
Какой аппарат?

Димыч

NEOCLIMA NS/NU-A241TA5 двадцать четверка потолочник, включаеш его на холод работает до 5 минут и останавливается. на внутреннем блоке горит Е4. Если на тепло-таже история но загорается Е8. Друзья подскажите что это такое. За ранее благодарю!
Ах да по паспорту Е8-олединение или перегрев. Может термодатчик испарителя?

wartandax

В первую очередь Фреон проверить надо, скорее всего дело в этом, ошибки выскакивают как следствие...

Димыч

Обязательно проверю и до закину если что. Потом отпишусь, спасибо!

Димыч

Давление фреона в норме. Кондиционер абсолютно чистый. Не нашёл датчика температуры наружного блока. Может из за него такая ошибка?

wartandax

А он там есть? Посмотрите на схеме
Датчик испарителя проверьте тоже

Димыч


Димыч


wartandax

Схема есть внутри корпуса каждого кондиционера


А каким образом проверяли?

Димыч

В руке датчик зажимал и температура повышалась. Схемы внутри не было, обычно она на крышке

wartandax

Где температура повышалась?


Точно датчик испарителя , а не воздуха проверяли?
Тем более, если ушли параметры датчика, то нужно по таблице проверять в нескольких контрольных температурных точках, а не в руке зажимать..

Димыч

Температурный датчик проверял чёрный который. Датчик испарителя он же в трубке стоит металлический?

Димыч

Замерить его сопротивление? А какое должно быть? Нет ни каких таблиц

wartandax

Попробуйте вытащить его из испарителя, если в ошибку уходить не будет, то дело в нём