• Кондиционер JAX ACI-10H отключается по перегреву и амперажу 5 0 5 1

Кондиционер JAX ACI-10H отключается по перегреву и амперажу

Автор Taras, 11 июля 2013, 17:48:37

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Freddy

Еще может быть причиной межвитковое. Правда, проверить такое сложно, потому что для этого нужен специальный аппарат, напримерю, по срыву генерации

Чупакабра

Цитата: Taras от 15 июля 2013, 10:24:44
Давление сейчас вот, после заправки 4.8 А на вакууме было.
А каким прибором мерил...эхолотом или интерферометром...
Контроль вакуума, слабое...СЛАБОЕ КЗ... :o
Боже мой! Обнять и плакать...

Леонид

Я бы попробовал поменять большую емкость, через которую идет питание компрессора, походу эта емкость высохла, и ее не хватает, чтобы кондей развивал свою полную мощность, вот поэтому компрессор и работает под большой нагрузкой. Отсюда и получается бешеное потребление, а чуть позже так и вообще может перестать запускаться...вернее будет попытка старта, и сразу же сработает токовая защита. После остывания снова попытка старта и т.д...В общем, если будешь покупать эту емкость, то советую Epcos, ибо китайская прослужит недолго.

Shooter

Taras я бы стравил, отваккумировал и дал чуть фреона, чтобы давление в системе было немного выше ноля. Включил бы и проверил какой ток без нагрузки. Тогда уже можно будет решить с чем проблема – с компрессором или двигателем.

Vlad

Цитата: Леонид от 15 июля 2013, 16:28:48
Я бы попробовал поменять большую емкость, через которую идет питание компрессора
+1. Очень похоже, что утечка конденсатора. При этом нормальной емкости не может быть. Таки будет греться мотор по страшному.

Crazy Mont

Вот ошибки на него:

Отказ внутреннего блока
Ошибка связи между внутренним
2 раза и наружным блоками
Ошибка обнаружения сигнала пересечения
3 раза нуля (для некоторых моделей)
Скорость вращения вентилятора внутреннего
4 раза блока выходит за пределы нормального диапазона
Обрыв или короткое замыкание цепи
датчика температуры в помещении T1
5 раз
Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
температуры змеевика испарителя T2
6 раз
Ошибка связи печатной платы и платы дисплея
9 раз ВЫКЛ. внутреннего блока (для некоторых моделей)
7 раз ВЫКЛ. Обнаружение утечки хладагента
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E7/ЕН 06
EC
1 раз ВКЛ.
ВКЛ.
ВКЛ.
ВКЛ.
ВКЛ.
ВКЛ.
Защита от перегрузки по току
Обрыв или короткое замыкание цепи
2 раза наружного датчика температуры T4
Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
3 раза температуры змеевика конденсатора T3
Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
4 раза температуры нагнетания компрессора TP
Обрыв или короткое замыкание цепи датчика
температуры на выходе змеевика испарителя
T2B (для внутренних блоков с произвольным
сопряжением)
7 раз
5 раз Ошибка параметра ЭСППЗУ наружного блока
Скорость вращения вентилятора наружного
блока выходит за пределы нормального
диапазона (для некоторых моделей)
6 раз ВКЛ.
1 раз Мигает Неисправность ИСМ или защита БТИЗ
от сверхсильного тока
F0
F1
F2
F3
F6
F4
F5
Р0
2 раза Мигает Защита от перегрузки по напряжению
Р1 или от низкого напряжения
3 раза Мигает
Мигает
Защита модуля ИСМ от высокой температуры
или защита от высокого давления
5 раз Ошибка привода инверторного компрессора
Защита от низкого давления
7 раз (для некоторых моделей)
Конфликт режимов внутренних блоков
6 раз (сопряжение с несколькими наружными блоками

Ремонт кондиционеров