• Кондиционер JAX ACI-10H отключается по перегреву и амперажу 5 0 5 1

Кондиционер JAX ACI-10H отключается по перегреву и амперажу

Автор Taras, 11 июля 2013, 17:48:37

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Taras

Такая ситуация - кондей JAX ACI-10H  почему-то вырубается через минут 20-40 работы по перегреву и амперажу. При этом я фреон добавлял по весам. Кондиционер чистый, пробивал его керхером. Что можете подсказать по проблеме?

Ремонт кондиционеров

Леонид

Что значит добавил фреон? К тому фреону, что уже был в системе, добавили по шильдику норму заправки или как?

Freddy

Тарас, не в обиду, но ты просто угробил сдуру сплит. При таких операциях нужно пользоваться весами и манометрическим коллектором.

Andre

Цитата: Taras от 11 июля 2013, 17:48:37
Такая ситуация - кондей почему-то вырубается через минут 20-40 работы по перегреву и амперажу. При этом я фреон добавлял по весам. Кондиционер чистый, пробивал его керхером. Что можете подсказать по проблеме?
А какова была изначально причина, что Вы решили добавить фреона. И как Вы определили, сколько надо добавить? Вы ведь не знали точно, сколько оставалось в системе.

Shooter

Вдогонку хочу и свои пять копеек вставлю. ;D А когда фреон добавлял на ампераж то удосужился посмотреть?

Taras

Заправлял кондиционер с нуля. Делал это по весам, кондюк предварительно вакуумировавший. Ампераж вообще-то не в норме, потому что положено 9а, а выдавало 10-11. Я пробовал стравливать фреон, но ампераж не меняется. Через 20-40 минут работы кондера растет температура компрессора, соответственно. Это и приводит к его отключению. Думал, что межвитковое замыкание, прозванивал, но все в норме.

Freddy

А при этом Вы осуществляли контроль вакуума, и если да (в чем я еще сомневаюсь), то как именно, каким прибором?

Taras

Цитата: Freddy от 13 июля 2013, 12:33:41
А при этом Вы осуществляли контроль вакуума, и если да (в чем я еще сомневаюсь), то как именно, каким прибором?
Контроль вакуума осуществлялся манометрической станцией на всасе. Процедура стандартная...или нужно как-то по другому было это делать?

Чупакабра

Если фреон залит по шильдику, а ампераж великоват, то в первую очередь смотри конденсатор. Шмякни ладонью по включенной наружке, если в ответ плюнет пылью в лицо, однозначно, конденсатор надо мыть.  ;)

Freddy

)) с нашими людьми с такими советами нужно быть поаккуратнее. А то хлопнут так, что не пыль пойдет, а детали посыпятся.

Shooter

Кстати, Taras Вы нас до сих пор не осчастливили информации о марке кондиционера – может помочь быстрее выявить причину подобной его работы.  ;)
P. s. Какое давление на всасе?

Taras

Цитата: Shooter от 15 июля 2013, 09:56:24
Кстати, Taras Вы нас до сих пор не осчастливили информации о марке кондиционера – может помочь быстрее выявить причину подобной его работы.  ;)
P. s. Какое давление на всасе?
Кондиционер у меня Golden Interstar GI-18000. Давление сейчас вот, после заправки 4.8 А на вакууме было.

liudmyla

Видимо, компрессор лег окончательно. Скорей всего придется менять.
Скажи еще, ты жидким заправлял или нет?

Taras

Писал вроде уже где-то в теме, что заправлял фреоном 407 С. Причем заправку делал по весам. Что-то не так?

Vlad

Тут что-то с мотором, я так думаю. Либо на обмотке слабое КЗ, или же выгнало из горшка масло. Есть еще такой вариант, что в системе есть немного воздуха. А может и много.