Замена компрессора

Автор Plut, 17 мая 2016, 12:29:52

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Plut

компрессор Toshiba PH420X3CS-4KU1 вставил в ККБ Shuft-7 компрессор не запускается греется. Подскажите что делать и вчем дело. Стоял до этого HIGHLY SHW33TC4-U

Ремонт кондиционеров

wartandax

Если однофазный, то проверяйте схему подключения

Plut

Да однофазный. Схема всё так подключена. Я вот думаю один роторный а второй ратационгый может в этом дело? А какой емкости подобрать кондинцатор?

hellberg

Согласен в первую очередь схему подключения. Конденсатор попробуй поменять на 60mF (старый компрессор был на 6кВт, а новый 7,4).
А может и брак или перегрел пока менял.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

Сигнал на включение вообще приходит?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Plut

Прозванивал обмотки все так на одной 1 Ома на второй 2

Plut

Да она запускается но такое ощущение компрессор дрожит и не вращается и греется.

hellberg

Какой ток? Похоже на клин.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Plut

Ток не мерил комп новый что то подсказывает что толчее ему нужен.

hellberg

Ну так померяй, в чем проблема? Основная характеристика при запуске компрессора.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.